账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7499|回复: 8

[问题探讨] 15D502-52中注-4:电位均衡线宜接近地表面,并有足够的防护层。

[复制链接]
发表于 2017-3-7 10:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问这个均衡线埋深多少合适?GB50057-2010第5.4.4:人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5米,并宜敷设在当地冻土层以下。这个要求适用不适用于室外的电位均衡线?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2017-3-7 11:20:53 | 显示全部楼层
15D502有52页吗?
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:38:50 | 显示全部楼层

15D502第25页
发表于 2017-3-7 14:15:59 | 显示全部楼层
人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5米,并宜敷设在当地冻土层以下
这个主要是达到良好的接地电阻。室外的电位均衡线,只是为了电位相同,不需要埋那么深
发表于 2017-3-7 14:18:02 | 显示全部楼层
室外的电位均衡线,埋深200即可
室内的电位均衡线,抹灰层下或瓷砖下即可
 楼主| 发表于 2017-3-7 15:17:32 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦
发表于 2017-3-8 09:12:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-3-10 09:46:14 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-8 09:12
利益驱动,对错两可之间,有谁见过美国的等电位标准图集?
日本的等电位标准图集?
等电位是不能标准的工 ...

各种利益驱动的标准图集
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则