火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第12.3规定:除隧道内所有电缆的燃烧性能均为A级外,····
审查意见据此要求选择耐火等级为A级的线缆。
查了GB31247-2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》 里面并未体现燃烧性能与阻燃 耐火 之间的关系;再结合上海市地标DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》,燃烧性能 阻燃 耐火 三者的试验标准并不相同,那么请问:
图纸线缆型号标注时怎么体现燃烧性能?是否ZC的线缆能满足燃烧性能A级或者ZCN的线缆能否满足燃烧性能A级?
请不吝赐教!
补充:
再研究了一下GB31247-2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》的引言,感觉燃烧性能又跟阻燃是一个性质了?郁闷····
|
-