账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3108|回复: 2

[问题探讨] 地线的疑惑

[复制链接]
发表于 2017-2-27 11:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 千重雪 于 2017-2-27 11:31 编辑

多年前电工维护时常听说挂接地线还没有真正做过,2个截图不太明白接地是如何实现的?小车内置还是另置接地线?原理是如何?谢谢!
QQ截图20170227111248.png
QQ截图20170227111322.png
发表于 2017-2-27 11:33:15 | 显示全部楼层
高压柜停电检修时为了检修人员安全则规定需要接地
     
发表于 2017-2-27 11:58:04 | 显示全部楼层
一般来说检修点已有接地刀闸接地的就不用接再另接地线了。但如果同段母线或电缆虽然已接地,但工作点与接地点不在同一房间的,一般会再次挂接线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则