账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4709|回复: 6

[问题探讨] 工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?

[复制链接]
     
发表于 2017-2-23 13:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?
发表于 2017-2-24 08:44:26 | 显示全部楼层
进线截面小于16,肯定是等截面,大于16,如果没有什么单相负荷或三相平衡、没有什么谐波,PEN可以降截面
     
 楼主| 发表于 2017-2-24 09:11:38 | 显示全部楼层
木器加工厂房,应该有大量单相负荷。
     
发表于 2017-2-24 10:20:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-24 08:44
进线截面小于16,肯定是等截面,大于16,如果没有什么单相负荷或三相平衡、没有什么谐波,PEN可以降截面


你是不是搞错啦?
     
发表于 2017-2-24 15:33:57 | 显示全部楼层
除特殊的、很小负荷的工厂外,基本不用考虑因三相不平衡或谐波的原因而使N线与相线等截面。
     
发表于 2017-2-24 20:41:50 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-2-24 15:33
除特殊的、很小负荷的工厂外,基本不用考虑因三相不平衡或谐波的原因而使N线与相线等截面。

楼主可不是问N线与相线等截面——

890214发表于 昨天 13:33
工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?



     
发表于 2017-2-25 15:02:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-2-24 20:41
楼主可不是问N线与相线等截面——

890214发表于 昨天 13:33

呵呵,我表达得不好。也就是说, 工业配电中一般N(PEN)为相导线的半截面。当然前提是大于16平方及不是特殊项目。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则