[问题探讨] 请教下 排烟风机配电箱需要几个模块?

[复制链接]
     
发表于 2017-2-23 08:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chipy 于 2017-2-23 09:01 编辑

之前做法,消防风机配电箱都是一个输入输出模块.
不过,看了新图籍,如下图.至少需要6个模块?
看其他人的图纸,基本都是一个模块?
请教大家,这块到底需要几个模块?
3.jpg
     
发表于 2017-2-23 09:50:53 | 显示全部楼层
我用了3个8300模块,用于反馈手动/自动/过载信号,用了一个8303与8302A组合模块用于启停风机并返回信号。

点评

8300 是什么厂家的?  发表于 2017-2-23 14:49
     
发表于 2017-2-23 10:53:57 | 显示全部楼层
就图集要求而言:I/O已有一输入一输出两个点,再加4个I输入点即可。具体产品有多输入输出类型的根据实际确定模块数量
发表于 2017-2-23 11:24:09 | 显示全部楼层
每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,风机控制箱处的模块数量如何计算?
     
发表于 2017-2-23 12:18:41 | 显示全部楼层
规范没有要求图集这么多点。

点评

国标图集是为了统一做法,设计可以在规范框架下自行选择是否采用  发表于 2017-2-23 12:59
     
发表于 2017-2-23 12:58:35 | 显示全部楼层
岁月无情 发表于 2017-2-23 12:18
规范没有要求图集这么多点。

如果设计认为图集要求没必要完全执行,就在设计图中补充说明返回哪些信号,包括用何种方式返回。设计承担相应的调整责任。
     
 楼主| 发表于 2017-2-23 14:33:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-2-23 12:58
如果设计认为图集要求没必要完全执行,就在设计图中补充说明返回哪些信号,包括用何种方式返回。设计承担 ...

现在基本不会画二次图,只能引用图籍.引用图籍,只有按图籍要求.
     
 楼主| 发表于 2017-2-23 14:43:26 | 显示全部楼层
岁月无情 发表于 2017-2-23 12:18
规范没有要求图集这么多点。

规范基本都要求了,除了过负荷.火规后面有个返回信号说明

点评

火规具体哪个条文有返回信号说明?麻烦指点下,我只看到4.5.4的启动和停止信号要返回。  发表于 2017-3-13 12:04
     
 楼主| 发表于 2017-2-23 14:44:38 | 显示全部楼层
lltt4499 发表于 2017-2-23 11:24
每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,风机控制箱处 ...

应该按每一个模块一个地址吧.麻烦就是这个,如果设计按一个模块,后面改6个模块,回路调整都比较烦.很多都超过32点了.

点评

这里的32个点是设备数,不是地址数。。。不过由一个模块改为六个模块,要看具体厂家的产品,才能确定点数  发表于 2017-3-13 12:02
     
 楼主| 发表于 2017-2-23 14:48:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-2-23 10:53
就图集要求而言:I/O已有一输入一输出两个点,再加4个I输入点即可。具体产品有多输入输出类型的根据实际确 ...

I/0 比I 多两根电源线.应该还是需要5个I输入模块
4.jpg

点评

我只统计输入输出点数,你说的是总线侧的情况,不是一回事。再想想吧  发表于 2017-2-24 08:54
     
发表于 2017-2-24 08:38:06 | 显示全部楼层
电气书生 发表于 2017-2-23 09:50
我用了3个8300模块,用于反馈手动/自动/过载信号,用了一个8303与8302A组合模块用于启停风机并返回信号。

海湾的产品
     
 楼主| 发表于 2017-2-24 09:05:05 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-2-23 14:48
I/0 比I 多两根电源线.应该还是需要5个I输入模块

嗯 你说的对,我想通了:)
     
发表于 2017-3-13 11:26:10 | 显示全部楼层
lltt4499 发表于 2017-2-23 11:24
每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,风机控制箱处 ...

32点为设备数,不是地址数。模块箱按其中的模块数量计算,定型送检的单或多输入输出模块按一个设备计算。
发表于 2018-10-9 15:05:56 | 显示全部楼层
12个端子这种需要几个消防模块,具体是哪几种模块,有哪位清楚
     
发表于 2018-10-15 16:33:20 | 显示全部楼层
lltt4499 发表于 2017-2-23 11:24
每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,风机控制箱处 ...

定型送检的模块按1个设备计算,其他模块按实际数量计算。主要还是看厂家产品