[求助] 消防电源监控系统 电气火灾监控系统 平面管线是否需要表示

[复制链接]
     
发表于 2017-2-20 13:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电源监控系统 电气火灾监控系统 平面管线是否需要表示,如果不表示是不是施工单位无法算量?还是像BA系统一样,造价按项计算预留?由深化设计后由施工单位或厂家二次安装到位?

点评

主要提供路由  发表于 2017-2-20 15:32
走消防线槽,在消防报警干线图上表达一下也不算太麻烦吧  发表于 2017-2-20 15:32

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-2-20 14:59:01 | 显示全部楼层
按理说应该标注
不过我都没画出来
电气涉及的内容太多了
     
发表于 2017-2-20 15:24:22 | 显示全部楼层
这个问题与厂家讨论过。现时这部分一般是厂家供应产品并安装的,设计院定了点位,其他的厂家会搞定的,所以我们平面l图不画也可以。但以后这个产品成熟了,由一般安装公司安装的话,我们就不能再省事了。
     
发表于 2017-2-20 16:59:08 | 显示全部楼层
要画,不画,现场施工..算工程量都是问题.
发表于 2017-2-20 19:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-2-20 21:24:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-2-20 19:42
这个也是极其可恶的条文。
1、CAN总线,不分支。这单元串那单元,都要布4对线。
2、工作电源线还要引自被 ...

请问城版,这条文出处?
发表于 2017-2-21 09:10:04 | 显示全部楼层
现在火灾报警都是一张图上表示,内容已不少,且配电箱旁一般要画出模块来非消防断电或强启、消防设备控制,很难再表示出电气火灾监控及消防电源监控
发表于 2017-2-21 09:11:03 | 显示全部楼层
所以,我们这里画不画不做要求,图审也没提过(估计他们也没注意)
发表于 2017-2-21 09:41:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 09:42:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 09:46:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 09:49:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 09:57:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 10:02:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-4 16:40:54 | 显示全部楼层
我就为了算量来这里找答案,看来是设计老师们懒得