一个小区,供电部门设置了开闭所。
我一座专变设置在地下室,专变进线两回引自开闭所,高压进线柜采用环网柜+变压器。
问题是,供电部门要求专变进线采用KYN28铠装柜,进线PT、计量、母联配齐,这个是不是太重复了,希望大家讨论讨论。。。
     
发表于 2017-1-12 11:53:02 | 显示全部楼层
这个没啥好讨论的,听他们的!
 楼主| 发表于 2017-1-12 14:20:53 | 显示全部楼层
两级断路器串联,有这个必要吗?
     
发表于 2017-1-12 16:32:20 | 显示全部楼层
专变需要高压计量,需要做负荷控制装置,两级断路器分别做线路保护和变压器保护,不重复的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-1-12 16:41:06 | 显示全部楼层
很多问题不是是否合理或者是否必要的问题,而是谁说了算的问题。
发表于 2017-1-16 22:53:51 | 显示全部楼层
不重复,专变要计量,属于业主,开闭所是属于供电局,也要计量,开闭所出来的线不是只供专变,还要供给公变
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-1-17 12:06:05 | 显示全部楼层
raul3088 发表于 2017-1-16 22:53
不重复,专变要计量,属于业主,开闭所是属于供电局,也要计量,开闭所出来的线不是只供专变,还要供给公变

对   开闭所属于公共设施   园区变配电室属于企业的
发表于 2017-1-17 12:56:14 | 显示全部楼层
没得商量的