现在有一个百家姓祠堂(古建筑),包括地下车库3万多平方,首层祠堂层高最高点为15米,最低点为9.5米(古建筑屋面),设有机械排烟,现在问题是祠堂里面烧香和烧纸钱的,这个高度又不能用温感,火焰探测器又怕烧纸的时候误动作,感觉路都被堵死了,求大神指点迷津。
     
发表于 2016-12-25 12:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
你这种情况,只能搞人肉探测器了{:1_409:}{:1_409:}{:1_409:}
     
 楼主| 发表于 2016-12-25 19:40:08 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2016-12-25 12:51
你这种情况,只能搞人肉探测器了

真的吗
     
发表于 2016-12-25 21:52:36 | 显示全部楼层
此处有列祖列宗保佑。祠堂都“保护”不了,香火、纸钱不是白烧了么?
     
发表于 2016-12-26 09:44:22 | 显示全部楼层
请参考舞台的防火设计。
有人时撤防,(不烧香的非工作时间)无人值守时,设防。
出了问题别找我
发表于 2016-12-26 09:52:41 | 显示全部楼层
这个大于12米,按规范得设两种探测器。推荐红外感烟和火焰探测
     
 楼主| 发表于 2016-12-26 12:57:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-26 09:52
这个大于12米,按规范得设两种探测器。推荐红外感烟和火焰探测

烧香和烧纸钱、蜡烛的,红外感烟和火焰探测器会不会误动作。
     
 楼主| 发表于 2016-12-26 12:58:33 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-12-25 21:52
此处有列祖列宗保佑。祠堂都“保护”不了,香火、纸钱不是白烧了么?

郎主有好办法吗?
发表于 2016-12-26 15:00:32 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2016-12-26 12:57
烧香和烧纸钱、蜡烛的,红外感烟和火焰探测器会不会误动作。

这种误动作避免不了,可以将灵敏度调低点
     
发表于 2016-12-26 15:17:19 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2016-12-26 12:58
郎主有好办法吗?

殿内不要烧纸、烧香,可设在殿前。
     
发表于 2016-12-26 18:46:17 | 显示全部楼层
我觉着可以试试对射的那种红外,安装高点,结合产品找到一个高度,使普通烧香的烟上去之后可以不动作,毕竟烧香的烟和火灾产生的浓烟不一样
其次我想问下走的哪一条要做火灾自动报警?

点评

有机械排烟  发表于 2016-12-27 13:19
     
 楼主| 发表于 2016-12-26 21:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
可否这样,地下车库做自动报警,地上不做。