看现场的时候看到好多旧车间里边在每个柱子上都做的4米的壁灯,这样布置灯具能不能满足规范要求?一般有吊车的车间灯具是如何布置的?

1

1
发表于 2016-12-19 15:39:08 | 显示全部楼层
有吊车,灯布置不受影响,灯在吊车上面
 楼主| 发表于 2016-12-19 15:42:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 15:39
有吊车,灯布置不受影响,灯在吊车上面

但是屋顶上有很大面积的采光窗,如果灯具吊装会很不均匀。
发表于 2016-12-20 08:53:38 | 显示全部楼层
流碎日月123 发表于 2016-12-19 15:42
但是屋顶上有很大面积的采光窗,如果灯具吊装会很不均匀。

灯具都是装在屋架上
 楼主| 发表于 2016-12-20 15:20:22 | 显示全部楼层

恩我也回过神来了的确是和天窗没啥关系。但是现在车间里边主要照明灯具都壁装的总觉得不合适
发表于 2016-12-21 08:49:26 | 显示全部楼层
流碎日月123 发表于 2016-12-20 15:20
恩我也回过神来了的确是和天窗没啥关系。但是现在车间里边主要照明灯具都壁装的总觉得不合适

他们是为了检修方便些
     
发表于 2016-12-21 10:32:23 | 显示全部楼层
工厂一般是在柱、墙上装大功率弯臂壁灯。再在某些工位加局部照明。
 楼主| 发表于 2016-12-22 15:55:23 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-21 10:32
工厂一般是在柱、墙上装大功率弯臂壁灯。再在某些工位加局部照明。

如果整个工厂都做壁灯,不会照度不均匀吗?
     
发表于 2016-12-23 13:25:26 | 显示全部楼层
顶棚挂就行

吊车离灯还有一定距离、不会碰到
     
发表于 2016-12-23 14:41:30 | 显示全部楼层
流碎日月123 发表于 2016-12-22 15:55
如果整个工厂都做壁灯,不会照度不均匀吗?

要真正做好就要看工艺平面图的。实际我们只做一般照明,最后要他们加局部照明。
     
发表于 2016-12-23 14:48:42 | 显示全部楼层
流碎日月123 发表于 2016-12-22 15:55
如果整个工厂都做壁灯,不会照度不均匀吗?

机械车间对照度均匀度要求不高。
     
发表于 2016-12-27 09:44:56 | 显示全部楼层
流碎日月123 发表于 2016-12-22 15:55
如果整个工厂都做壁灯,不会照度不均匀吗?

主要看工厂是干嘛了,不像教室要照度均匀
工厂本身可能需要照明的就是局部