账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3675|回复: 3

[求助] 火灾报警设置求助

[复制链接]
     
发表于 2016-12-11 10:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、一个2000平方米的办公楼3层。地下室设置消防水池和变配电室,屋顶设消防水箱。按照规范这个办公楼是不需要设火灾报警系统的。可是现在里面有了消防水池和变配电室,是不是这个办公室就需要设火灾自动报警系统?有没有规范依据呢?

2、一个项目的 消防水池、消防泵房、消防控制室 分别在三个建筑屋里面。消防控制室设置在一个不需要设置火灾自动报警的办公楼里面。由于消防控制室在办公楼 这个办公楼是不是也需要设置火灾自动报警啊?
发表于 2016-12-12 09:04:43 | 显示全部楼层
1.不需要设置火灾报警系统。
2.不需要
     
发表于 2016-12-12 09:36:56 | 显示全部楼层
不需要,设直接启泵按钮就行。
     
发表于 2016-12-12 21:47:46 | 显示全部楼层
均不需要设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则