账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9263|回复: 12

[求助] 低压无卤阻燃电线是不是一定要标注为WDZ-BYJ(F)?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-6 09:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到建筑电气11期文章说不能标注为WDZ-BYJ,是不是这样的呢?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来坐坐!

查看全部评分

发表于 2016-12-6 11:15:58 | 显示全部楼层
好像是强调要标注为WDZ-BYJ
     
发表于 2016-12-6 11:28:00 | 显示全部楼层
顺便问一下,矿物绝缘电缆必须标成BTLY吗,标成NG-A可以吗
发表于 2016-12-6 15:55:14 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆我标BTTZ
     
 楼主| 发表于 2016-12-7 09:03:20 | 显示全部楼层
手动顶起,求大神回答~
     
发表于 2016-12-7 09:26:17 | 显示全部楼层
NG-A是上海高桥的柔性矿物绝缘电缆,规范上说的是要矿物绝缘类不燃性电缆,这个还被某地审图中心的提过。
发表于 2016-12-7 09:35:42 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-12-6 11:28
顺便问一下,矿物绝缘电缆必须标成BTLY吗,标成NG-A可以吗

NG-A,原来叫BTLY,隔离型(柔性)矿物绝缘电缆
     
发表于 2016-12-7 11:40:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-7 09:35
NG-A,原来叫BTLY,隔离型(柔性)矿物绝缘电缆

谢谢,我也是被审图的提了,说NG-A是厂家名称,要我改成BTLY,昨天找了半天也没有查到相关的资料
发表于 2016-12-7 14:08:58 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-12-7 11:40
谢谢,我也是被审图的提了,说NG-A是厂家名称,要我改成BTLY,昨天找了半天也没有查到相关的资料

我怎么感觉图审说反了
     
发表于 2016-12-7 14:10:39 | 显示全部楼层
注明电缆阻燃级别?
     
发表于 2016-12-7 14:16:37 | 显示全部楼层
WDZ-BYJ(F)
     
发表于 2016-12-7 14:23:46 | 显示全部楼层
重庆要求要写WDZ(B,C,D)-BYJ
发表于 2016-12-7 14:27:26 | 显示全部楼层
等建筑防火电缆的设计规范出来后,估计都会要求标记ABCD等级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则