账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7395|回复: 12

[求助] 做分体空调机的小公建如何执行节能规范GB50189-2015要求?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-30 18:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程概况:一个700方的小公建,共一层,多个小房间,空调做挂机或柜机。
条文: 1.png
条文说明: 2.png
但是我们这个有单独计量的条件。
然后我做出一个奇葩的系统图。 3.png

每个分配电箱两路进线,一路照明插座,一路空调。
总箱设照明总箱,空调总箱。

求大家给个意见,你们的小公建如何执行这条规范。

现在的设计是越来越不会做了。。。


     
发表于 2016-11-30 19:54:26 | 显示全部楼层
越搞越复杂,规范应该根据建筑规模来定执行情况。。现在都是一刀切。无语
     
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
wan512mm 发表于 2016-11-30 19:54
越搞越复杂,规范应该根据建筑规模来定执行情况。。现在都是一刀切。无语

对啊,分体机搞什么分项计量呢。小共建不会做了。
     
发表于 2016-12-1 08:39:44 | 显示全部楼层
曾经一个办公楼做过楼层照明配电箱挂四块表,进线一块,公区照明一块,插座一块,风机盘管一块,小房间不单独计量。
这是绿建顾问给的建议,空调插座照明必须单独计量。
我经常问自己,这样做的意义是什么?
     
发表于 2016-12-1 08:44:43 | 显示全部楼层
越做越复杂...打着节约的旗号,做着浪费的事情..
发表于 2016-12-1 09:14:38 | 显示全部楼层
编这条规范的,就没有考虑怎么实施
     
发表于 2016-12-1 09:19:56 | 显示全部楼层
有啥意义呢,浪费钱。
     
发表于 2016-12-1 09:51:24 | 显示全部楼层
1.ZR-BV线没必要。
2.集中设一个分体空调配电箱,总表计量,也可分回路计量,回路引入照明箱内,加设一个断路器再出线。
3.公共用电设一个单独箱,设表计量。
     
 楼主| 发表于 2016-12-1 09:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
zhangjunnhs 发表于 2016-12-1 09:51
1.ZR-BV线没必要。
2.集中设一个分体空调配电箱,总表计量,也可分回路计量,回路引入照明箱内,加设一个 ...

有示意图没有?
     
发表于 2016-12-1 11:29:45 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2016-12-1 08:39
曾经一个办公楼做过楼层照明配电箱挂四块表,进线一块,公区照明一块,插座一块,风机盘管一块,小房间不单 ...

问题不在于这么做的意义,而是做了这些之后,测得各种数据之后呢??
根据得到的数据要去做什么才是关键,做什么能减少能耗,但是呢,就没有了...没 有 了
     
发表于 2016-12-1 11:32:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-1 09:14
编这条规范的,就没有考虑怎么实施

实施还是有办法的实施,问题是做了这些之后,测得各种数据之后呢??
根据得到的数据要去做什么才是关键,做什么能减少能耗,但是呢,就没有了...没 有 了
     
发表于 2016-12-1 12:00:11 | 显示全部楼层
6.4.1那个主要次级用能单位是按分什么说的??6.4.1中的大于或等10KW  或  单台用电设备大于等于100KW 这两个,你要是引用单台用电设备不大于等于100KW,还要考虑大于或等10KW不?
     
发表于 2016-12-1 14:53:14 | 显示全部楼层
其实根本没那么复杂,空调可以从源头设置温度控制,下班不关掉罚款,或物业集体关。
照明也是一样。这就达到了节能的目的了。
至于末端做那么多计量,取数据给业主做分析?也许有用吧,谁知道....
到头来出租成本高,办公楼租不出去,呵呵,亏得还是业主。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则