官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2016-11-30 09:08 小别野一户20KW,要是单纯按户数打系数是不是很不妥了 也没有觉得
爱你大豆 发表于 2016-11-30 09:29 三相连接的基本户数9户 需用系数为1 ,如果一户6KW,54KW;如果是300平洋房一户20KW,这就180KW;计算电 ...
树欲静而风不止 发表于 2016-11-30 09:40 也有道理,需用系数可以调整。(本身需用系数就是个经验值,根据实际情况调整,就是有些图审死扣)
爱你大豆 发表于 2016-11-30 10:04 恩恩 明白了,那就适当调整了。。 我也是看李蔚编著的《建筑电气设计问题解析》里提到的要折算一下,不了 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2016-11-30 10:21 目前没有找到规范依据,且供电部门未必认可
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页