账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12185|回复: 21

[求助] L,N线穿一根管,PE线穿一根管,是否有违反规范?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-23 13:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原因穿管管径超32了,不能暗敷,分别穿管减少管径。L,N线穿一根管,PE线穿一根管,是否有违反规范?低规3.2.14.3 3 "电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物内的保护导体,其截面积应符合下列规定",从这句话可看出是可行的。不知道其他规范有没有要求,求助。

发表于 2016-11-23 14:20:07 | 显示全部楼层
是否有违反规范?
没有违反规范
     
发表于 2016-11-23 14:55:05 | 显示全部楼层
要保证PE线比相线更结实敷设环境更安全就可以
     
发表于 2016-11-23 15:52:51 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2 小时前
原因穿管管径超32了,不能暗敷,分别穿管减少管径。L,N线穿一根管,PE线穿一根管,是否有违反规范?

你将具体的管材和导线规格写出来,再议。


     
发表于 2016-11-24 09:05:28 | 显示全部楼层
是否违反规范未查。但显然不合理,见600问。
     
发表于 2016-11-24 10:11:21 | 显示全部楼层
没问题吧,我就这么做过,五根线 分别穿PVC管。
发表于 2016-11-24 10:35:53 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-11-24 10:11
没问题吧,我就这么做过,五根线 分别穿PVC管。

L和N是不能分开敷设的
     
发表于 2016-11-24 10:40:37 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-11-24 10:11
没问题吧,我就这么做过,五根线 分别穿PVC管。

愿闻其详。
     
发表于 2016-11-24 11:48:33 | 显示全部楼层
L、PE间距不定,无法计算短路电流。
     
发表于 2016-11-24 14:27:33 | 显示全部楼层

没问题吧,我就这么做过,五根线 分别穿PVC管。

愿闻其详。

不少年了,是一个二托四的住宅,一~二层是网点,四~六层是住宅,住宅电源箱设在一层,住宅集中表箱设在三层,住宅电源箱导线须经过二层顶板敷设至集中表箱,因板厚满足不了穿管管径,故只好五根线 分别穿PVC管。
     
发表于 2016-11-24 14:29:50 | 显示全部楼层
那时还没有审图呢。
     
发表于 2016-11-24 15:01:23 | 显示全部楼层
施工时好像用的是白色半透明的自来水用的塑料管,很结实的。
发表于 2016-11-25 13:33:30 | 显示全部楼层
不明白,求解。
     
发表于 2016-11-25 21:13:08 | 显示全部楼层
不这样做,还真没什么好办法,请问各位大牛,有什么不妥?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则