账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12873|回复: 18

[求助] 发电机房和配电柜

[复制链接]
发表于 2016-11-15 10:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下大家:发电机房内可以布置配电柜吗?
发电机带着几台应急出线配电柜,这几台配电柜可以设置在发电机间吗?
     
发表于 2016-11-15 10:18:49 | 显示全部楼层
500kVA以下的发电机可以
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:19:44 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-11-15 10:18
500kVA以下的发电机可以

这个有没有相应的规范或规定
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:29:29 | 显示全部楼层

但这个好像是针对设置控制室的。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:49:55 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-11-15 10:41
6.1.7-6条,,,,

还问一下:你们做的发电机房,有不带储油间的吗?
     
发表于 2016-11-15 10:56:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-15 10:49
还问一下:你们做的发电机房,有不带储油间的吗?

暂时还没有,你有条件的话还是建议单独做一个配电室,免得审图的提意见
     
发表于 2016-11-15 11:00:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-15 10:49
还问一下:你们做的发电机房,有不带储油间的吗?

做过一个很小的柴油发电机,几十千瓦的,空间有限,就用的底座日用燃油箱。厂家说一般500kw下的如果上自带油箱的话 完全可以满足用油量  只是不安全 具体还得看消防审批的意见吧

点评

这可是强条...  发表于 2016-11-15 15:29
     
发表于 2016-11-15 16:58:30 | 显示全部楼层
没有依据说不可以,只有满足操作距离
     
发表于 2016-11-16 09:35:45 | 显示全部楼层
看消防,安全等级,全部设置油箱间保险
     
发表于 2016-11-17 17:54:19 | 显示全部楼层
我的配电柜放到柴发里边,柴发水专业做了自喷。被审图的提了,配电柜的防护等级IP56,没办法,跟着改了。然而我就想知道柴发的防护等级又该是多少?风机房也做自喷,落地安装的风机能防水不?风机的配电箱呢?
 楼主| 发表于 2016-11-18 08:54:25 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-11-17 17:54
我的配电柜放到柴发里边,柴发水专业做了自喷。被审图的提了,配电柜的防护等级IP56,没办法,跟着改了。然 ...

正常柴油发电机的为IP21,这一点也不明白
     
发表于 2016-11-18 11:50:39 | 显示全部楼层

没有依据说不可以,只有满足操作距离
     
发表于 2016-11-18 13:15:55 | 显示全部楼层
这个目前还没有相应的规范或规定,没有禁止视为可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则