有几个概念性的东西和楼主商榷下1、“...如果末端发生短路,则短路电流高达10几KA”----此10kA仅为通过计算得到的预期短路电流,与保护电器动作分断时的实际短路电流并不同;
2、“短路电流高达10几KA....,照明配电断路器为分断能力10kA的高分断微断”------为什么断路器不按预期的短路电流来选择分断能力呢?
3、“...短路时不能及时切除故障,”--------高达10几KA的预期短路电流,难道不能使得照明回路的断路器及时动作吗?
4、“...就要靠配电箱进线保护塑壳开关分断”---------此配电箱总开关采用带保护的开关电器,合理吗?
5、“这个分断时间上,末端线路是不是已经烧没了”-----------设采用iC65L-C16开关,BV-2.5导线,是安全的,见下图(导线允通能量>通过断路器的能量限值40000A平方s)。
|