账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8094|回复: 12

[求助] SPD的Uc值,究竟该怎么选取?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-2 09:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
SPD的Uc值,究竟该怎么选取?

GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
Uc.png

老诚版主看见TT系统就眼痛心乱,咱就不说TT系统了,我们若单论TN-S系统——
请教审图老师老诚版主,AC220/380V低压配电系统(TN-S)施工图设计的SPD,其Uc值按上表选取,标注(其他值暂且不论):
Uc275V(or 280V)

老诚版主审图,通过还是不通过?
     
发表于 2016-11-2 11:05:59 | 显示全部楼层
我直接标注Uc>=1.15U0(忽略N线那一只的标注)。审图妥妥的!
     
 楼主| 发表于 2016-11-2 11:30:59 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-11-2 11:05
我直接标注Uc>=1.15U0(忽略N线那一只的标注)。审图妥妥的!

审图妥妥的?

不听你的!
我听老诚版主的!
     
发表于 2016-11-2 14:14:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-2 11:30
审图妥妥的?

不听你的!

哎,你可不能歧视我们这些被审图的!
     
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:15:51 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-11-2 14:14
哎,你可不能歧视我们这些被审图的!

听你的没用。

老诚的管用!{:1_416:}
     
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:56:56 | 显示全部楼层
老诚版主学会了“佛曰不可说”呀。
     
发表于 2016-11-2 15:00:35 | 显示全部楼层
李总别一直挑逗老诚版主,要先说说自己的意见,好让老诚版主集火攻击。
     
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:01:56 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-11-2 15:00
李总别一直挑逗老诚版主,要先说说自己的意见,好让老诚版主集火攻击。


看标题——

[求助] SPD的Uc值,究竟该怎么选取?
     
发表于 2016-11-2 15:14:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-2 15:01
看标题——

[求助] SPD的Uc值,究竟该怎么选取?

忽然想起古龙小说的一句话“只有能沉得住气的敌人,才是可怕的对手”

点评

俺怕得要死。  发表于 2016-11-2 15:18
     
发表于 2016-11-4 23:33:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-11-4 23:36 编辑

我们一直标注Uc>=275V,满足规范规定的>=1.15*220V=253V,审图未有提出,此事有更深层的讲究?
     
 楼主| 发表于 2016-11-5 13:17:26 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-11-4 23:33
我们一直标注Uc>=275V,满足规范规定的>=1.15*220V=253V,审图未有提出,此事有更深层的讲究?

审图未有提出

听你的,没用!

老诚哎,发声!{:1_418:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则