[求助] 系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us 还是 10/350us 怎么办?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-31 16:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us  还是 10/350us 怎么办?根据什么参数判断呢,以下是我个人的判别方法,不知道对错,望指点

系统图内写着“冲击电流”字样的就属于 10/350us 波形的
112141fsr71jnj7bksnvlv.jpg



系统图内写着“标称放电电流”字样的就属于 8/20us 波形的
2.jpg

3.jpg

冲击放电电流limp
给SPD施加波形为10/350μs的标准雷电波冲击1次时,SPD所耐受的最大冲击电流峰值。用来表示浪涌保护器的雷电流泄放能力

标称放电电流In
SPD施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值,表示浪涌保护器的雷电流泄放能力


     
发表于 2016-11-1 08:49:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-11-1 16:41 编辑

10/350us直击雷和8/20us雷电感应
     
 楼主| 发表于 2016-11-1 08:52:50 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-11-1 08:49
10/350us直击雷和8/20us感应雷

这点没有疑义,系统图中没有标出10/350us或者8/20us,如何判别,是不是依据系统图内写着“冲击电流”字样的就属于 10/350us 波形,写着“标称放电电流”字样的就属于 8/20us 波形的

点评

冲击电流——10/350us 波形;标称放电电流——8/20us 波形。  发表于 2016-11-1 08:55
     
发表于 2016-11-1 08:54:42 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-11-1 08:49
10/350us直击雷和8/20us感应雷

感应雷是个“美丽的传说”。

只有雷电感应一说,不存在“感应雷”哦。
     
 楼主| 发表于 2016-11-1 09:52:55 | 显示全部楼层
设计上如何选择某个配电箱内是采用10/350us还是8/20us
     
发表于 2016-11-1 16:25:08 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2016-11-1 09:52
设计上如何选择某个配电箱内是采用10/350us还是8/20us

别太计较了,这东东大家都不懂,就让厂家忽悠好了。设计就按图集选。有拜访过你的厂家也可按他们的型号写。