账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8824|回复: 7

[求助] 关于应急照明二级负荷供电方式的疑问

[复制链接]
     
发表于 2016-10-29 17:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目,消防负荷为二级,已有一台变压器,然后新设一台箱变(高压非双市电),现在考虑所有应急照明,包括安全照明 都分别从变压器和箱变引来两路电源然后末端设应急照明双切箱(灯具不带蓄电池,这样是否满足要求了?)。

问题在于,本来按照我自己对于民规的理解觉得OK了,但又看了措施里的相关内容就觉得有问题了。

措施里的相关图文如下:
图一
11.jpg

图二
14.jpg

图三
12.jpg

图四
13.jpg

问题在于:
一.我所述的项目电源情况按图二应该属于二路低压电源吧(因为一路电源是取自现状变压器的低压出线回路,而不是同时新建的变压器和箱变)
二.按图一的话,应急照明可以采用又市电的方式,但明明我这就不具备双市电啊,具备的条件只能做出上面图四那样的供电方式,但图四的方式是“双回路市电”,按图一的要求,“双回路市电”只能满足非消防的二级负荷,这不就自相矛盾了吗?

本人入行不久,上述疑问请前辈指点。

附 民规条文:“对二级负荷的供电方式。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。”

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2016-10-30 10:26:43 | 显示全部楼层
自己顶上        。
发表于 2016-10-31 08:53:40 | 显示全部楼层
整个区域如果有少量的二级负荷,可以采用单回电源,但必须6kV以上,专线
     
发表于 2016-10-31 13:24:01 | 显示全部楼层
灯具要带蓄电池


另外,建议楼主把 民用技术措施扔了。
你就看GB50052、50016嘛
     
发表于 2016-10-31 17:00:24 | 显示全部楼层
按技术措施审图有点误人啊。
     
 楼主| 发表于 2016-11-1 12:31:54 | 显示全部楼层

扔了也不解决问题,我就想知道,这样的两路双切,不加蓄电池是满足规范的撒?
     
发表于 2016-11-1 22:02:17 | 显示全部楼层
xiaoyixiaok 发表于 2016-11-1 12:31
扔了也不解决问题,我就想知道,这样的两路双切,不加蓄电池是满足规范的撒?

按现行建规,要有蓄电池(灯自带或集中设)
发表于 2016-11-8 16:19:48 | 显示全部楼层
很详细  也学习下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则