GB50016 第4.5.5条规定:排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的工作信号应反馈至消防联动控制器。
请问还有哪些情况需要直接联锁停风机的。下面举几个例子:
1、排烟风机入口和出口总管上各设置了一个280℃防火阀,入口总管的防火阀根据规范和图集14X505-1需要直接联动风机,那么出口总管上设置的防火阀需要直接联动风机吗?
2、加压送风机的入口和出口总管上各设置了一个70℃防火阀,根据图集14X505-1第31页是不需要直接联动风机的,表示很疑惑,如果防火阀关了,但风机没关,对风机有没有什么危害。 |
|