账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12599|回复: 25

[问题探讨] 商场扶梯要不要切非?如要切非,该怎么切?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-25 15:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位,好!
          问题描述:本人在做一个商业综合体,内有很多扶梯。
                           施工分界面:甲方负责为扶梯配电至扶梯控制箱上端头。扶梯厂家负责提供扶梯控制箱。
                           先遇到:商场扶梯要不要切非?如要切非,该怎么切?
                          1、 一种观点,不需要切非,因为扶梯平时有人员,突然切非(断电),怕造成人员前倾跌倒,造成踩踏事件。
                          2、另一种观点要切非,根据规范要求,切除非消防电源。但是:可以在扶梯控制箱处切非,由扶梯厂家负责编程,扶梯降速后,切除电源。这                                   样一来,及时扶梯上有人,也有一个缓冲作用。
                          以上观点,各位赞同哪一个?或者你们有更好的,可以提供。
                          对于第二个观点,是否可实现?谢谢!
     
发表于 2016-10-25 16:11:39 | 显示全部楼层
扶梯都是变频的,第二个意见
     
发表于 2016-10-25 16:45:31 | 显示全部楼层
跟那个切都无所谓,因为扶梯都要停电后还能缓慢运行一会
发表于 2016-10-26 09:17:23 | 显示全部楼层
切非是肯定要的,扶梯不是疏散使用的,火灾时,周围卷帘门都要降落
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-26 21:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
规范让切。

规范没像楼主考虑这么多,会惯性跌倒。尤其地铁站,人是很多。

所以嘛,切非时间要整定好。不能立刻切。还要按防火分区切。
     
发表于 2016-10-26 23:13:52 | 显示全部楼层
地铁站的自动扶梯,有火灾时兼作人员安全疏散用的哦。
     
发表于 2016-10-27 08:15:07 | 显示全部楼层
自动扶梯.png

条文说明

自动扶梯条文说明.png
     
发表于 2016-10-27 08:54:00 | 显示全部楼层
Z1.png

条文说明

Z3.png

嗯,疏散通道,用词准确,不错。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-10-27 09:49:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-26 09:17
切非是肯定要的,扶梯不是疏散使用的,火灾时,周围卷帘门都要降落

问题延伸一下,虽然扶梯在民用建筑上不做疏散通道之用,但考虑到火灾时,仍会有人员会正处于扶梯位置,难免会有人,通过扶梯走道逃生。那问题是:扶梯处防火卷帘门是否应该考虑两步降呢?
     
 楼主| 发表于 2016-10-27 09:52:04 | 显示全部楼层

{:1_416:},本次设计虽然为民用建筑,但考虑到火灾时,扶梯处会有人员的可能性,因此扶梯照明我按照应急照明来设计的。

点评

首先确定自动扶梯是不是用于安全疏散,再确定诱导指示灯设不设。  发表于 2016-10-27 09:58
发表于 2016-10-27 09:55:39 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2016-10-27 09:49
问题延伸一下,虽然扶梯在民用建筑上不做疏散通道之用,但考虑到火灾时,仍会有人员会正处于扶梯位置,难 ...

从实际使用上看,应两步降
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-27 09:56:10 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2016-10-27 09:49
问题延伸一下,虽然扶梯在民用建筑上不做疏散通道之用,但考虑到火灾时,仍会有人员会正处于扶梯位置,难 ...

地铁站,也是民用建筑哦。

有必要两步降?
本层的防火卷帘下落,人往上或往下,通过着火层的上层或下层逃生,会有问题么?
     
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:04:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-27 09:56
地铁站,也是民用建筑哦。

有必要两步降?

按照规范说法,商场内扶梯是不作为疏散通道的,所以不需要两步降。但有种说法:实际使用中,扶梯也是作为疏散通道的,因此考虑两步降呢?

点评

二分析一下:本层的防火卷帘下落,人往上或往下,通过着火层的上层或下层逃生,会有问题么?  发表于 2016-10-27 10:10
一自我矛盾:规范规定“不应计作安全疏散设施”,实际使用扶梯作为疏散通道,不是违规是什么?  发表于 2016-10-27 10:09
     
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:20:31 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2016-10-27 10:04
按照规范说法,商场内扶梯是不作为疏散通道的,所以不需要两步降。但有种说法:实际使用中,扶梯也是作为 ...

没法反驳
     
发表于 2016-10-28 13:06:29 | 显示全部楼层
来,

看2016年的一个审图意见

搜狗截图20161028130239.jpg

扶梯口设探头。。。是为了联动?
我同意了该审图意见,以及下面的几条


点评

我同意了该审图意见——为啥?  发表于 2016-10-28 13:38
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则