账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17454|回复: 38

[问题探讨] 2016-Q4:高大空间二级应急照明灯具如何布置?

[复制链接]
发表于 2016-10-10 08:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-10-12 19:22 编辑

现有一生产电池正、负极材料的单层电池厂房,高度16m,应急照明属于二级负荷。
双头灯该怎么布置呢?谢谢

抱歉之前没说清楚,现更正:
一个生产动力电池正极材料的单层厂房,高度一半为19m,一半为12m,跨度均为36m,建筑定性丙类,应急照明属于二级负荷。
另有一单层库房,高度6.86m,跨度25m,建筑定性为丁类,应急照明属于三级负荷。请问应急照明灯具如何布置?谢谢

另外,厂房水专业在19m高度部分设有小水炮(带火灾探测器),12m部分设有喷淋,需要设火灾报警系统吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-10-10 09:24:58 | 显示全部楼层
可以考虑在中间和四周的构造柱上布置
 楼主| 发表于 2016-10-10 13:20:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-10 09:24
可以考虑在中间和四周的构造柱上布置

房顶为钢网架结构,比较高
     
发表于 2016-10-10 16:08:20 | 显示全部楼层
卤钨灯..加EPS
     
发表于 2016-10-12 13:58:28 | 显示全部楼层
每个柱子1个,底高2.4m


不宜吸顶往高装
发表于 2016-10-12 14:43:56 | 显示全部楼层
跨度呢?~不同的跨度有不同的做法
 楼主| 发表于 2016-10-12 18:47:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-10-12 19:08 编辑
scolthzhz 发表于 2016-10-12 14:43
跨度呢?~不同的跨度有不同的做法

厂房跨度36m,高度一半是11m,一半是19m。
库房跨度25.04m,高度6.86m。

再问哈这个需要设计火灾报警吗?
水上设计了自动跟踪射流装置(俗称小水炮,自带火灾探测器)
建筑定性厂房为丙类,库房为丁类。
 楼主| 发表于 2016-10-12 19:03:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-10 09:24
可以考虑在中间和四周的构造柱上布置

抱歉之前没说清楚
 楼主| 发表于 2016-10-12 19:05:03 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-10-12 13:58
每个柱子1个,底高2.4m

抱歉之前没说清楚
 楼主| 发表于 2016-10-12 19:08:22 | 显示全部楼层

抱歉之前没说清楚
发表于 2016-10-13 08:34:39 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-10-12 18:47
厂房跨度36m,高度一半是11m,一半是19m。
库房跨度25.04m,高度6.86m。

面积大于1500平米就做火灾报警
     
发表于 2016-10-13 08:44:25 | 显示全部楼层
参照  GB 50704-2011 硅太阳能电池工厂设计规范
应设置火灾报警系统。

目前光伏工厂很多

水炮貌似没必要

 楼主| 发表于 2016-10-13 12:56:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-13 08:34
面积大于1500平米就做火灾报警

您是依据50016-2014的8.4.1-1认为这属于电子类厂房吗?
 楼主| 发表于 2016-10-13 12:58:43 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-10-13 08:44
参照  GB 50704-2011 硅太阳能电池工厂设计规范
应设置火灾报警系统。

请教老师,这个工厂生产的是电池一个部件 - 正极材料,也需要参考这本规范吗?
动力电池和硅太阳能电池是不是不一样呢?
发表于 2016-10-13 14:03:59 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-10-13 12:56
您是依据50016-2014的8.4.1-1认为这属于电子类厂房吗?

王金元宣贯时特地强调的,这一类8.4.1-1就是丙类厂房

点评

代表专家组,在此没用!代表个人,在此更没用!代表规范编制组,没这么简单:口说无凭!  发表于 2016-10-14 09:04
是代表专家组呢还是个人???  发表于 2016-10-13 18:56
为什么要在宣贯了才说。。。  发表于 2016-10-13 18:47
口说无凭 立字为据 盖章生效  发表于 2016-10-13 14:19
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则