账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9611|回复: 18

[问题探讨] 应急照明的配电线路

[复制链接]
发表于 2016-9-26 11:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋小楼的走廊应急照明,线路采用阻燃审查说不行,要用耐火,依据在哪?
1个:民规的火灾章节,但那是按火灾报警对象分级,现在已没有这一说了
2个:施工规范20.1.4,但那是施工规范!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-9-26 23:16:12 | 显示全部楼层
如果是蓄电池集中供电的线路,耐火是要的,如果灯具自带蓄电池,我觉得阻燃也未尝不可,再如果你的点亮方式是切断电源的话,线路耐不耐火有啥问题?
发表于 2016-11-2 11:08:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-2 11:09:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-2 11:11:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-2 11:13:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-2 11:20:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-2 11:22:33 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2016-9-26 23:16
如果是蓄电池集中供电的线路,耐火是要的,如果灯具自带蓄电池,我觉得阻燃也未尝不可,再如果你的点亮方式 ...

如果是穿管敷设的话,阻燃也不需要,普通缆线即可。

2005年人防GB50038-2005宣贯时,葛洪元先生就对自带蓄电池应急照明灯强制规定采用耐火线缆提出过批评意见:
没有任何道理!
浪费国家、单位或业主的钱财!
发表于 2016-11-2 11:22:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-2 11:33:12 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-2 11:22
从小小应急灯就能看出来,这个行业的混乱。

老诚版主光骂不解决问题!

1、上书天庭!
2、撰文呐喊!
     
发表于 2016-11-2 11:39:38 | 显示全部楼层
GB50303-2002第20.1.4-8款莫名其妙地规定疏散照明采用耐火线缆。GB50303-2015已取消此规定。
     
发表于 2016-11-2 11:53:48 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-11-2 11:39
GB50303-2002第20.1.4-8款莫名其妙地规定疏散照明采用耐火线缆。GB50303-2015已取消此规定。

此规定已“根植人心”,且很多审图人员认为消防应急照明属于消防负荷,顺着消防负荷便要求……

玩完!
发表于 2016-11-2 14:03:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-2 14:05:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-2 14:56:53 | 显示全部楼层
线缆能暗敷的,耐火性比什么耐火电缆都要好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则