[问题探讨] 疏散照明灯具是否需要带防火罩和蓄电池

[复制链接]
     
发表于 2016-9-24 11:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层建筑防火设计规范中明确条文:疏散照明和指示标志必须带防火罩,建筑防火设计规范2014版取消了此条
把内容推到了消防标志和疏散指示的国标规范中,里面也未明确必须带防火罩,而是要求必须带蓄电池

到底疏散照明灯具是否需要带防火罩和蓄电池,请给予明确解释,谢谢
发表于 2016-9-26 10:16:23 | 显示全部楼层
蓄电池还是要的,建筑照明设计标准也有此要求,只是防护罩,规范漏掉了
     
发表于 2016-9-26 16:43:58 | 显示全部楼层

RE: 疏散照明灯具是否需要带防火罩和蓄电池

不必全带蓄电池吧
QQ图片2.jpg
     
发表于 2016-10-10 10:26:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-26 10:16
蓄电池还是要的,建筑照明设计标准也有此要求,只是防护罩,规范漏掉了

哪条规范上说疏散照明必须要带蓄电池,找不到啊
发表于 2016-10-10 10:44:23 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2016-10-10 10:26
哪条规范上说疏散照明必须要带蓄电池,找不到啊

《建筑照明设计标准》7.2.2疏散照明的应急电源宜采用蓄电池