账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16319|回复: 44

[求助] 手动控制线可以同时启动多台排烟风机吗

[复制链接]
发表于 2016-9-23 13:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位前辈:厂区内一个丙类仓库设有机械排烟,仓库分为6个防烟分区,每个防烟分区有4台排烟风机,共24台排烟风机。排烟风机配电箱每防烟分区1个,共计6个。

消防控制室在厂区门卫,距离仓库1000m远。

如果将每台排烟风机的手动控制线都拉至消控室,需要24根1000m长的 kvv 5x2.5控制电缆....而且在消控室手动启动风机的时候,值班人员需要按4次启动按钮,才能启动一个防烟分区的所有风机。。。

请教各位大神,有没有办法,将每个防烟分区的4台风机用1根手动控制线接至消控室呢?这样只需要接过去6根手动控制线就可以了~本人弱电小白,请各位高手多多指教!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2016-9-23 14:01:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-23 14:21:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-23 14:01
如果将每台排烟风机的手动控制线都拉至消控室,需要24根1000m长的 kvv 5x2.5控制电缆

你这样做  极有可 ...

下图呢?老诚版主贴图
     
发表于 2016-9-23 14:33:03 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-23 14:01
如果将每台排烟风机的手动控制线都拉至消控室,需要24根1000m长的 kvv 5x2.5控制电缆


你这样做  极有可能  是最正统的执行 4.4.3章 的做法。这种做法,与山东的  非标手动控制盘 还不同。
……
你的做法,如与下图相同,则是更错误的。是没有什么用处的做法。见下图。
西门最无语 发表于 2016-9-23 14:21
下图呢?老诚版主贴图

同问。{:1_418:}
不采用“24根1000m长的 KVV 5x2.5控制电缆”为啥就不能成为“最正统的执行”?

你这样做  极有可能  是最正统的执行 4.4.3章 的做法——
此说,错误在于:
1) 4.4.3是条,不是章;
2) 4.4.3条,针对气体灭火系统和泡沫灭火系统,而非防排烟系统。
不拘小节的老诚啊,啥时能够改一改。
发表于 2016-9-23 14:49:34 | 显示全部楼层
带来如下问题:
1.同时启动4台风机,是否压降大。
2.启动线,没有问题,加个中间继电器就可解决,返回信号如何处理,每台风机都需要返回信号,这样返回信号线也多。

点评

1. 风机容量大的话,可以间隔启动;2. 风机反馈信号,可以通过输入输出模块。  发表于 2016-9-23 15:06
发表于 2016-9-23 14:55:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-23 15:02:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-23 15:15:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-23 15:19:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-23 15:20:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-23 15:22:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-23 15:02
甲地就是风机控制柜,乙地就是消防控制室上  的  手动起动盘。中间,用专用线, 五芯控制线,连接。
这是4 ...

QQ图片20160923145451.png

此图,是本论坛大拿老诚版主的杰作吗?

点评

你怀疑这个图不对?  发表于 2016-9-23 15:26
少了FU4引出的一根电源指示灯线。  发表于 2016-9-23 15:25
电动机两地控制的基本原理图。  发表于 2016-9-23 15:23
别开玩笑了。  发表于 2016-9-23 15:23
     
发表于 2016-9-23 15:30:27 | 显示全部楼层
333.png

是不是老诚所画?老诚心虚不敢承认?

老诚认为此图正确?老诚点个头就是。

点评

无知也不必昭告天下。  发表于 2016-9-23 15:55
我认为此图正确。  发表于 2016-9-23 15:46
发表于 2016-9-23 15:44:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-23 16:06:28 | 显示全部楼层

5.png

老诚,随随便便度娘个控制原理图,就崇拜得五体投地兼骂骂咧咧不着调了?

4.png

点评

真能胡扯,普通电机的两地控制,KVV5*2.5的布线原因。  发表于 2016-9-23 16:42
     
发表于 2016-9-23 16:12:33 | 显示全部楼层
为什么不做个分控制室
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则