账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8571|回复: 7

[规范条文] 关于应急照明切断电源

[复制链接]
发表于 2016-9-22 16:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《火灾自动报警系统设计规范》图示第38页关于应急照明的控制,提示第6条,AC220V供电时,应急照明配电箱在接收到应急转换联动控制信号后,应切断输出回路供电,这是指箱内总开关后的各个回路切还是配电箱总开关切呢?然后就是应急照明消防电源火灾时可以切断了? QQ图片20160922162233.jpg
QQ图片20160922162254.jpg


QQ图片20160922162332.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-9-22 17:53:14 | 显示全部楼层
既然全都切就切总开关就可以了,然后有蓄电池就不用220V供电了
发表于 2016-9-23 09:05:34 | 显示全部楼层
还是应按防火分区切断应急配电箱电源
发表于 2016-9-23 09:30:04 | 显示全部楼层
有了图集的一句话,图审一般也不咋提了,消防队更高兴了
     
发表于 2016-9-28 23:09:29 | 显示全部楼层
目前纠结的就是箱体不会画,产品跟不上,厂家基本都是集中电源集中控制,自带蓄电池,产品不好找,不集中控制,那么灯具反馈的信号无法显示在图形显示装置上,说是联动控制器处理不了这个信号,只能应急照明集中控制器处理完传至图形显示装置上。四个方案瞬间剩下了一个,还是个不会画箱体的方案。。。
     
发表于 2016-9-29 08:47:03 | 显示全部楼层
强启线 改成在箱子里切断电源了   和切非一样了   难道以后应急照明强启都画成切非就可以了 ?
应急照明箱 也不用画那么麻烦了 ?
发表于 2016-10-1 12:42:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 jdw01 于 2016-10-1 12:58 编辑

主要是反馈灯具的工作状态的问题,按照第六条规定,切断220V电源后,因为每个灯具分散布置,信号如何反馈?是不是和风机、风阀一样设置模块用作反馈?需要反馈的灯具数量及模块有多少?在要求回路、主机数量不超规范的情况下,模块数量及主机容量会增加多少?依据图集第42页控制到回路的方案是否可考虑以下方法:
解决办法一:取消原系统的强启线,充电线分支进照明灯具开关,然后按照切非控制的原理火灾时切断应急照明220V电源,充电线断电,灯具利用自带蓄电池供电,按供电回路反馈信号至控制室,但这时候反馈的其实是回路切电的信号,并不是灯具的工作状态,这种方法利用现有的产品均能实现,并且可减少一根电源线。
解决办法二:采用低压供电,应急照明箱内设置安全电压电源,供电原理按照现有的供电、控制方式供电,火灾时强启供电,只是电压变成了安全电压,这时就看是否有这种使用安全电压供电的灯具,LED灯具应该较容易实现,应着重考虑安全电压电源的容量,灯具线路的电压降。这种实现起来受制约的问题太多。
能想到的也就这些了,都讨论一下吧!
     
发表于 2016-10-1 19:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
jdw01 发表于 2016-10-1 12:42
主要是反馈灯具的工作状态的问题,按照第六条规定,切断220V电源后,因为每个灯具分散布置,信号如何反馈? ...

反馈蓄电池开始工作的信号就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则