[求助] 有关电能表的保护与配合

[复制链接]
     
发表于 2016-9-21 16:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问15(60)A电能表后接63A断路器,可以吗?为什么?
     
发表于 2016-9-21 17:36:09 | 显示全部楼层
这个问题早有专帖。
如果你是用户,放心用。如果是设计,怕审图提,那别用。
发表于 2016-9-22 09:27:29 | 显示全部楼层
谁能保证长时间线路电流超过60A时,电表不会烧毁?
发表于 2016-9-22 10:47:42 | 显示全部楼层
二楼所言甚是!
     
发表于 2016-9-22 10:51:04 | 显示全部楼层
国产有60A断路器,选个60A的吧
     
发表于 2016-9-22 15:07:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-22 09:27
谁能保证长时间线路电流超过60A时,电表不会烧毁?

只要是合格的电表,长期在63A电流下一定不会烧毁。
这个理由以前的帖子说过了,涉及制造业内部的生产及产品规范。

点评

制造业内部的生产及产品规范,能否贴出来看看?  发表于 2016-9-22 15:32
     
发表于 2016-9-22 15:21:09 | 显示全部楼层
没有结论,各种说法都有。
     
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:17:03 | 显示全部楼层
那就好了,我可以决定了
     
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:19:00 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2016-9-22 10:51
国产有60A断路器,选个60A的吧

60A有哪几家?
     
发表于 2016-9-23 10:01:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2016-9-23 10:06 编辑

目前新建小区采用的智能电表一般带有磁保持继电器型号: JML82- 1X- 90A- 12VDC ,最大切换电流: 90A 最大切换电压: 250VAC ;当电流互感器检测到过负荷时就会控制继电器动作断电,延时后会自动接通。
而非智能型电表有的自带保险丝,有的可能没有保护功能。所以设计时应区别对待
未命名.JPG
     
发表于 2016-9-23 10:09:39 | 显示全部楼层
这个功能老诚版主以前提过
     
发表于 2016-9-26 10:07:42 | 显示全部楼层
这是GB/T 17215.701-2011标准电能表的要求。这个最大电流时的最高温度是60度,不应影响仪表的正常工作(仪表的正常工作首先表现在计量精度的误差).所以担心63A时会损坏了电表,过虑了。
QQ截图20160926100607.png
     
发表于 2016-9-26 12:38:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2016-9-26 12:39 编辑

应考虑计量精度,不必考虑对电度表的保护。
     
发表于 2016-9-27 20:54:37 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-26 10:07
这是GB/T 17215.701-2011标准电能表的要求。这个最大电流时的最高温度是60度,不应影响仪表的正常工作(仪 ...

恕我愚钝,63A为什么要和温度挂钩?能给解释下吗?
     
发表于 2016-9-27 22:27:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 22:50 编辑

没有看到那条规范