账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4456|回复: 6

[求助] 屏蔽与接地的关系疑问

[复制链接]
     
发表于 2016-9-19 09:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在《电气工程学(原书第24版)》中,铁磁壳体不需要接地就能起到屏蔽作用。如下图所示:
电气工程学(原书第24版)中的解释.png

在《低压电气装置的设计安装和检验》P138中,说法和《电气工程学》不同,认为需要接地才能起到屏蔽作用。如下图所示:
低压电气装置的设计安装和检验中的解释.png

但在《建筑物电气装置600问》的15.17和15.18问中,王老把“接地”的文字删除了。如下图所示:
建筑物电气装置600问中的解释.png
不同书籍上的说法不同,我看了之后有点困惑。请论坛的大神们帮忙解答这两个问题:
1、未接地的铁磁壳体能否屏蔽外界电磁场对壳体内信号的干扰?
2、  未接地的铁磁壳体能否屏蔽壳体内电磁场对壳体外信号的干扰?



     
发表于 2016-9-19 10:11:02 | 显示全部楼层
要看干扰源类型和传播介质。
     
发表于 2016-9-19 10:20:21 | 显示全部楼层
只从屏蔽的角度来看,屏蔽层当然无需接地。但实际应用中,屏蔽层不接地则会让其形成悬浮电位,从而带来很多意想不到的问题。当然,为消除悬浮电位,不一定要接地,也可接一个可接受的电位点。不过一般来说,地是一般适用的接入点。
发表于 2016-9-19 10:46:18 | 显示全部楼层
屏蔽层由于外界电磁干扰会产生一定电荷,接地是为了释放

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
超大哥 + 2 很给力!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2016-9-19 14:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
fitman 发表于 4 小时前
只从屏蔽的角度来看,屏蔽层当然无需接地。但实际应用中,屏蔽层不接地则会让其形成悬浮电位,从而带来很多意想不到的问题。当然,为消除悬浮电位,不一定要接地,也可接一个可接受的电位点。不过一般来说,地是一般...

感谢你的解答。再请教你个问题:钢筋混凝土建筑物本身是否已具备了屏蔽的功能?我看不少设计图纸中,电表箱出线的多根单芯电缆是穿PVC管暗敷,非屏蔽的一些智能化线缆也是穿PVC管暗敷,并没有考虑屏蔽问题。是否暗埋在钢筋混凝土中的弱电(非消防)线路,穿PVC管就行了,如果穿钢管,也不需要接地? 我现在的理解是,明装的弱电电缆槽盒和钢管需要接地以消除悬浮电位,而暗埋在钢筋混凝土中的弱电钢管(线路电压在安全电压以下)则不需要接地。这个理解是否正确?
     
 楼主| 发表于 2016-9-19 14:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 3 小时前
屏蔽层由于外界电磁干扰会产生一定电荷,接地是为了释放...

感谢你的解答。再请教你个问题:钢筋混凝土建筑物本身是否已具备了屏蔽的功能?我看不少设计图纸中,电表箱出线的多根单芯电缆是穿PVC管暗敷,非屏蔽的一些智能化线缆也是穿PVC管暗敷,并没有考虑屏蔽问题。是否暗埋在钢筋混凝土中的弱电(非消防)线路,穿PVC管就行了,如果穿钢管,也不需要接地? 我现在的理解是,明装的弱电电缆槽盒和钢管需要接地以释放电荷,而暗埋在钢筋混凝土中的弱电钢管(线路电压在安全电压以下)则不需要接地。这个理解是否正确?
     
发表于 2016-9-20 11:49:49 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2016-9-19 14:37
感谢你的解答。再请教你个问题:钢筋混凝土建筑物本身是否已具备了屏蔽的功能?我看不少设计图纸中,电表 ...

1、钢筋混凝土建筑物本身对外部信号有一定屏蔽功能,但一般不满足大型电子设备的抗干扰要求。而且很多干扰是由内部产生的。
2、所有电子设备本身就有一定的抗干扰能力,很多情况下不一定要做屏蔽(非常反感火规中模块不能放入配电箱的强条,这是什么产品,居然工频电流的干扰都抗不了!)。
3、只要是穿金属管,一般都要接地。设计图纸没标准,但施工作业指导书一定会有(当然正规公司才会有)。悬浮电位的不确定性很大,接地的成本很低(这里说的接地包括等电位连接)。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
超大哥 + 2 赞一个!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则