某个3层办公楼,地下有较大设备用房。
地下室楼梯间做了2个防烟送风机。(建筑、暖通实在协调不了)
设风井、风机放屋面,仅供地下楼梯间用。
按GB50016,可以只在该地下室楼梯间设置报警系统
GB50116对消防广播联动设计的要求——4.8.8条,要求联动设计要做到:广播面向全楼。条文说明是向整个建筑广播。
我若只在地下室做广播,声音传输受限制,地上听不到,岂不是无法面向全楼了。
矛盾根源在于:GB50016没要求全建筑设、允许局部设FAS。但50116要求面向全楼。
或者,形成了地上楼层无探头,但有广播。————是不是很怪异,设计人心里很不舒服。。。
我认为4.8.1条写得很好,【启动建筑内所有的警报器】,你不用管我楼内装3个、还是100个,是不是每层都做警报,反正我把楼内所有都弄响就行。
是不是我理解偏激了?求释疑。 |
|