电热水器如发生漏电,人体的接触电压,是浴室潮湿内墙的电阻呢?还是电热水器与LEB的连线+LEB与防水 ...
我不会画等效电路图,哪位老师画张图、有助分析。
我试着说下,大致是这样: 以远在楼外的变压器中性点为大地零电位。
电热水器漏电,热水器外壳电压是220V 卫生间楼板钢筋通过LEB线和热水器外壳联结,卫生间楼板的电压为215V 两者电位差为5V
卫生间楼板敷设了防水层,防水层电阻1000欧姆。 人体手脚之间的电阻为500欧姆。
人脚踏防水层,手触碰热水器外壳, 那么、手脚间的电位差 = 5 x 500/(500+1000) = 1.67V,安全!
防水层有电阻,您可理解为脚上穿了绝缘鞋,其阻值越高、对人越安全。 当防水层的阻值高达一定程度,理论上,可以不设置LEB
|