账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8216|回复: 10

[问题探讨] 室外消防用水量的定义范围

  [复制链接]
     
发表于 2016-9-1 15:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑,为二级负荷。

那么这个室外消防用水量是指一个小区的用水量还是单独建筑的用水量。

比如我现在一个小区里面有个小的办公楼,只有500平方,小区的室外消防用水量是40L/s,那么我这个办公楼的消防用电是按三级负荷考虑还是二级负荷考虑呢?在规范中,未找到相关的解释。

点评

单体  发表于 2016-9-1 15:12
当然按单体体量。可以举一个更小的例子,比如这个小区内有个公共卫生间,难道也要按二级消防负荷?  发表于 2016-9-1 15:06
     
发表于 2016-9-1 16:36:43 | 显示全部楼层
肯定是按单体的
     
发表于 2016-9-2 09:55:24 | 显示全部楼层
我感觉消防负荷等级应该按整个小区算,因为室外消防用水量也是按整个小区算的,难道也要让水专业分开来吗,再说,公共卫生间的哪里来的消防负荷。

点评

水专业当然按小区内最大的来设计泵房,但每个单体当然都是用其自身的体量和建筑性质来界定其火灾危险性、扑救难度的。对规范的理解不要太机械了  发表于 2016-9-5 14:10
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-9-2 09:55:30 | 显示全部楼层

我本来也是按单体进行定义的,但是有的审图的说,是整个小区,我也不知道应该怎么反驳啊,又没有哪个规范上有相关的解释说明
     
发表于 2016-9-2 18:02:42 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2016-9-2 09:55
我本来也是按单体进行定义的,但是有的审图的说,是整个小区,我也不知道应该怎么反驳啊,又没有哪个规范 ...

规范清清楚楚针对的是公共建筑,怎么能理解为整个小区呢,你就按楼上给你举的例子反驳他
     
发表于 2016-9-5 12:25:39 | 显示全部楼层
单体最大的算
     
发表于 2016-9-5 12:28:30 | 显示全部楼层
室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则