账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6839|回复: 6

[规范条文] 请教防火门监控系统设置的问题!

[复制链接]
     
发表于 2016-8-22 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近某地消防大队验收一个项目时,要求厨房操作间的防火门的设置防火门监控系统,其依据是GB50116-2013第4.6.1条第2款,其条文“疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信息应反馈至防火门监控器”。请问各位,疏散通道何处有定义???根据GB50016-2014第6.2.3条可知,厨房操作间的防火门是用作防火分隔之用,但该消防大队认为,操作间平时有人,火灾时人员需要通过此处防火门疏散,就应该将此处防火门视作疏散通道上的防火门,如何处理消防大队该意见???
     
发表于 2016-8-23 08:11:43 | 显示全部楼层
个人不同意消防队的观点,按照他的说法,住宅的防火门也是平时有人,火灾时人员需要通过此处防火门疏散,就应该将此处防火门视作疏散通道上的防火门,那么住宅防火门也应该设置监控了
     
发表于 2016-8-23 08:25:53 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-8-23 08:11
个人不同意消防队的观点,按照他的说法,住宅的防火门也是平时有人,火灾时人员需要通过此处防火门疏散,就 ...

进入户内的门不用做吧?你这个做来有什么用
发表于 2016-8-23 09:14:29 | 显示全部楼层
根据消防法释义,“疏散通道”,是指走道、楼梯、连廊等
     
发表于 2016-8-23 09:16:07 | 显示全部楼层
我遇到过6层住宅 消防验收消防队让加疏散指示呢
发表于 2016-8-23 09:47:45 | 显示全部楼层
熟番茄 发表于 2016-8-23 09:16
我遇到过6层住宅 消防验收消防队让加疏散指示呢

消防队是希望安全设施越多越好,钱又不是他们出
     
 楼主| 发表于 2016-8-23 17:24:26 | 显示全部楼层
现在消防相关的规范用词不严谨,被一些消防大队人员用来暗箱操作,“疏散通道”没有术语说明,那我上述遇到的问题随时可能发生,如果去勾兑消防大队人员,那么消防大队认为疏散通道是疏散走道及楼梯间,不勾兑消防大队,消防大队认为所有防火门都在疏散通道上,搞死你!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则