账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6963|回复: 6

[问题探讨] 门禁系统火灾时打开,1:集中管理处切 2:每个门禁处切

[复制链接]
     
发表于 2016-8-19 16:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
门禁系统火灾时打开   现在有二种方法,1:集中管理处切  2:每个门禁处切      大家哪种方法做的多一些,觉的集中切很方便         

单个切

单个切

集中切

集中切
     
发表于 2016-8-19 17:02:25 | 显示全部楼层
门禁的火警联动都是采用切断该系统UPS电源,看楼主的图是住宅楼项目,每个楼也就一两处吧,似乎不存在处处切的必要,不知理解对不对
     
发表于 2016-8-21 20:53:01 | 显示全部楼层
建筑防火规范6.4.11第四条“人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。”你们认为设置联动是不是对的?
发表于 2016-8-22 15:16:07 | 显示全部楼层
门禁系统不装UPS时,可以将门禁系统设置为停电开门,此时门锁不上
发表于 2016-8-22 20:34:13 | 显示全部楼层
原来如此,楼上的高手啊,受教了。
     
发表于 2016-8-23 08:13:49 | 显示全部楼层
TJ235 发表于 2016-8-22 15:16
门禁系统不装UPS时,可以将门禁系统设置为停电开门,此时门锁不上

装没装UPS都可以这么设置
     
 楼主| 发表于 2016-8-24 09:29:09 | 显示全部楼层
TJ235 发表于 2016-8-22 15:16
门禁系统不装UPS时,可以将门禁系统设置为停电开门,此时门锁不上

弱电间集中切门禁做的多吗,还是每个门禁一个C模块去切?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则