账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6129|回复: 12

[问题探讨] 15D502的一个疑惑之一

[复制链接]
     
发表于 2016-8-13 20:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chipy 于 2016-8-13 21:45 编辑

第7页,保护等电位联结的安装要求,有一段话.如下:
20.png
     
 楼主| 发表于 2016-8-13 20:13:25 | 显示全部楼层
不知道这段话,表达什么意思?
比如:如果没有地板的大跨度建筑,地梁距离超过10x10,
需要在地下加埋等电位连接?
     
 楼主| 发表于 2016-8-13 20:18:03 | 显示全部楼层
等电位 按图籍中分功能等电位\保护等电位,文中的地面等电位是什么东东?没见其他地方有解释?
     
发表于 2016-8-14 08:26:09 | 显示全部楼层
当小说翻翻好了,何必当真?
     
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:12:53 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-8-14 08:26
当小说翻翻好了,何必当真?

龙王已经大家,可以不当真.
我们基层画图的小弟们,还是抱着虚心学习的态度:)
发表于 2016-8-16 16:31:41 | 显示全部楼层
应该是要求接地网格不大于20mx20m吧
     
 楼主| 发表于 2016-8-17 09:38:20 | 显示全部楼层
TJ235 发表于 2016-8-16 16:31
应该是要求接地网格不大于20mx20m吧

是的,是不大于20mx20m.
不过,不知道这个和等电位有什么关系?
     
发表于 2016-8-17 09:47:09 | 显示全部楼层
也就是满足接触电压和跨步电压的要求。但这个10米与部分防雷规范和防雷办要求地下网格不小于天面网格相冲突(个人观点是后者的要求不合理)。
     
 楼主| 发表于 2016-8-17 10:08:29 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-8-17 09:47
也就是满足接触电压和跨步电压的要求。但这个10米与部分防雷规范和防雷办要求地下网格不小于天面网格相冲突 ...

部分防雷规范和防雷办要求地下网格不小于天面网格相冲突..
有这个要求?以前从来没有听说过.
     
发表于 2016-8-17 10:10:58 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-8-17 10:08
部分防雷规范和防雷办要求地下网格不小于天面网格相冲突..
有这个要求?以前从来没有听说过.

气象局的规范,QXT106。防雷办多以这个为依据。
     
 楼主| 发表于 2016-8-17 10:13:17 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-8-17 09:47
也就是满足接触电压和跨步电压的要求。但这个10米与部分防雷规范和防雷办要求地下网格不小于天面网格相冲突 ...

也就是满足接触电压和跨步电压的要求.
我个人觉得,接触电压和跨步电压一般都是对雷电流的要求,雷电流一般都集中在建筑周边的钢筋.
所以规范对建筑外的地面有要求(雷规4.5.6).对室内好像没有要求.
雷规规定引下线也就是3米范围内要求进行处理.
室内如果网格大于10x10米.接触电压和跨步电压到了这个点,应该危害不足以引起人身伤害了吧?
     
 楼主| 发表于 2016-8-17 10:16:10 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-8-17 10:10
气象局的规范,QXT106。防雷办多以这个为依据。

之前都是按柱网做接地网格,从来没被防雷办提过..学习了.
     
发表于 2016-8-17 10:33:53 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-8-17 10:13
也就是满足接触电压和跨步电压的要求.
我个人觉得,接触电压和跨步电压一般都是对雷电流的要求,雷电流一 ...

地下的网格主要作用是均压,主要是防电力系统发生接地故障而引起的跨步电压(网格角上位置最严重)和接触电压(处在网格中心位置时最严重)。他的大小主要考虑故障电流和土壤电阻率。而天面网格是接闪网格,考虑的是滚球半径,两者的设计思路完全不同。
正如你所说的,雷规即使对外部的防雷引下线的安全要求也是很低的(最简单的就是10条及以上的引下线就不用作防护了),更可况是建筑内部。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则