账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8725|回复: 6

[业界动态] 6300A以上断路器的应用

[复制链接]
     
发表于 2016-8-10 13:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近两年,我国低压电器行业纷纷出现了大于6300A的空气断路器产品,例如,常熟开关厂的7400A,诺雅克的7500A,精益电器的8000A,杭州之江的8000A的框架断路器等等。
是不是我国的用电环境中有了低压大容量系统的应用?还是某个或某些行业有这种大容量应用的趋势?
那为什么施耐德,ABB,西门子这些传统国际高端低压电器制造商没有推出这一类大于6300A的产品呢?

评分

参与人数 2贡献 +5 E币 +22 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 5 + 12 + 3 好问题!!
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2016-8-10 13:13:43 | 显示全部楼层
还有一个困惑,GB762-2002上的标准电流等级中6300之后为8000,那7400和7500这些电流规格是基于什么给定的呢?在实际应用中有什么说法吗?
     
发表于 2016-8-10 20:01:04 | 显示全部楼层
从接触的项目看,船用电气系统由于并列柴油发电机组比较多,可能会用到6300A以上的低压断路器,根据楼主的提示,找到了某家断路器的样本,如图所示以额定电流8000A的断路器为例,在额定电压400V的情况下,Icu=Ics=150kA,短时耐受电流Icw=100kA/1s,短路接通能力为315kA(略低于2.2倍Icu)
32.jpg
这么大的额定电流和分断能力、接通能力,要配套合适的低压开关柜可不是一件简单的事。低压柜除了要满足额定电流8000A(一般会降容使用)温升要求之外,还需要满足动热稳定要求,即额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的要求。根据断路器选用原则,该断路器的分断能力一定会大于等于系统的预期短路电流,所以该低压断路器和低压开关柜的使用场合一定是预期短路电流小于等于150kA的场合。对于低压柜而言,当150kA的预期短路电流发生时,在框架断路器分断短路电流之前,低压开关柜的主母线系统需要承受150*2.2=330kA短路电流峰值产生的电动力,短路电流产生的电动力与短路电流峰值的平方成正比,还与母线相间距、绝缘支撑的间距有关系,公式如下:
33.jpg
因此如果有场合使用额定电流8000A、极限短路分断能力150kA的场合,其配套的低压开关柜参数也需要满足额定电流8000A条件下温升要求(可能降容使用),以及在断路器分断150kA预期短路电流情况下,具有承受的住2.2*150kA短路电流峰值产生的电动力的能力,低压柜这些能力的考核都需要通过GB7251.1型式试验。

     
 楼主| 发表于 2016-8-11 10:30:37 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-8-10 20:01
从接触的项目看,船用电气系统由于并列柴油发电机组比较多,可能会用到6300A以上的低压断路器,根据楼主的 ...

Icu=Ics=150kA的断路器并不罕见,例如,Emax2V,所以相关的低压开关柜的动稳定性的问题并不大,例如,SIEMENS的S8,(不好意思,无法贴图)
水平电源母线额定电流   高达 7000 A
额定峰值耐受电流 (Ipk)   高达 330 kA
额定短时耐受电流 (Icw)   高达 150 kA
关键就是额定电流还没有适合8000A的产品,所以热稳定性就是很大的问题。
您提过船用或许能用到6300A以上的产品,那他们是怎么装柜的?而且据我所知,我列举的哪些大于6300A的断路器产品据没有申请各类船级社认证。

点评

S8低压柜一般不会安装国内的低压断路器  发表于 2016-8-11 11:10
     
发表于 2016-8-11 11:08:19 | 显示全部楼层
conanzergen 发表于 2016-8-11 10:30
Icu=Ics=150kA的断路器并不罕见,例如,Emax2V,所以相关的低压开关柜的动稳定性的问题并不大,例如,SIE ...

如果仅仅考虑低压柜的动热稳定,ABB,西门子、施耐德的低压柜可以做到,例如楼主提到的西门子S8低压柜,还有施耐德的OKKEN低压柜,
如图所示为西门子S8的参数,主母线的热稳定为150kA/1s,动稳定为330kA,主母线的载流量为7300A,进线断路器额定电流最大为6300A:
37.jpg
下图为施耐德okken低压柜的参数,主母线的热稳定为150kA/1s,动稳定为330kA,主母线的载流量为7300A,进线断路器额定电流最大为6300A:
38.jpg
楼主提到的几家国内优秀元器件厂家已经开发出额定电流8000A的断路器,Ics=Icu=150kA,热稳定为150kA/1s,动稳定为315kA或330kA,且都是具有短时耐受电流Icw的B类断路器,如我前述,进线断路器与下级断路器实现选择性配合时,在下级断路器分断短路电流前,短路电流峰值所产生的电动力会通过低压柜的主母排系统,次是低压柜是否能经受的住如此大的短路电流电动力还是个疑问?西门子的S8和施耐德的okken一般不会安装国内厂家的断路器,目前国内的主要低压柜为GGD,GCS,GCK,尚未有如此高的动热稳定参数,所以我在前面提到了,如果有高参数的低压断路器,其配套的低压柜也需要高参数,因为前面提到的断路器都是有短时耐受电流的B类断路器,如果是A类的限流型断路器,那么低压柜的参数可以根据限流断路器的限流曲线和热应力曲线选择动热稳定参数。

     
 楼主| 发表于 2016-8-11 11:16:10 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-8-11 11:08
如果仅仅考虑低压柜的动热稳定,ABB,西门子、施耐德的低压柜可以做到,例如楼主提到的西门子S8低压柜, ...

{:1_425:},所以说,这些厂商推出这样的大容量断路器是否有意义?是否有市场需求?需求又在哪里?如果有需求,那配套的成套装置又在哪里?这就是我这个贴子的主要问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则