发表于 2016-8-10 20:17:25
|
显示全部楼层
低压断路器的接地故障保护与IDMTL保护不一样。
1.低压断路器接地故障保护原理是基于带电导体ABCN正常情况下矢量和等于0,在某一相发生接地故障的情况下,矢量和不再为0,当故障电流值大于断路器接地故障保护Ig设定的阈值时,断路器动作切除故障;
2.IDMTL(Inverse Definite Minimun Time Lag)简称反时限最小延时保护,它可以与配电变压器中压侧保护熔断器的电流-时间特性曲线相匹配,具有反时限动作的过载保护特性,提供最小延时的整定范围,国内也称IDMTL为长延时曲线斜率可调,即可以通过调整延时曲线斜率,使得=低压断路器在不同的应用环境下与中压熔断器配合,保证事故时选择性切除故障,避免越级跳闸。
|
|