账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2862|回复: 5

[问题探讨] 分析下故障原因

[复制链接]
发表于 2016-8-5 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个弱电机房工程,内部的电气基本安装完成。UPS没有上电,利用手动旁路做临时供电。使用手电钻打孔(功率几百瓦)仪表显示电压不正常,手电钻使用的单相电压显示137V,其他两项370V左右。换其他相均是使用相电压变小,其他两相电压升高370V左右。手动旁路电缆50电缆,开关80A,因为老建筑没有PE线,手动旁路断路器3P。

发表于 2016-8-5 10:53:23 | 显示全部楼层
中性线断了引起中性点漂移
     
发表于 2016-8-5 12:20:30 | 显示全部楼层
同意楼上观点
 楼主| 发表于 2016-8-5 13:06:40 | 显示全部楼层
3p的开关怎么会断中性线
发表于 2016-8-5 14:13:51 | 显示全部楼层
1.三相负载严重不平衡,中性线电流过大或中性线导线截面积过小,中性线被烧断。
  2.中性线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起中性线断路。
  3.配电变压器的中性线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发中性线断路。
  4.变压器内部中性线导柱断路。
  5.其它意外因素(人违造成的)
     
发表于 2016-8-10 09:21:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-8-10 09:24 编辑

1、临时用电不要接UPS输出侧;
2、手电钻、冲击钻等负荷冲击电流比较大;
3、全楼采用TT系统,注意RCD设置。4、UPS输出侧可采用TN-S系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则