账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8287|回复: 8

[问题探讨] 220V,RCD的极数和回路数的选择

[复制链接]
     
发表于 2016-8-4 15:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在新版注册电气工程师考试指导书上有关于RCD的极数和回路数的选择的内容: P26  1)单相220V的末端回路,住宅旅馆应选用两极RCD,其他场所,可选用两极或单极两回路RCD。
平时设计住宅时末端RCD一直采用1P+N的,指导书的这条规定出自何处,有没有道理?
发表于 2016-8-4 15:45:38 | 显示全部楼层
规范上只有:单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式RCD
发表于 2016-8-4 15:46:18 | 显示全部楼层
指导书的这条规定出自何处,还真不知道
     
发表于 2016-8-4 15:53:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-8-4 15:59 编辑

根据GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器 第一部分 用于交流的断路器 中关于微断的分类:
27.jpg
所以1P+N和2P微断都属于二极断路器,只不过前者只有L极有保护,后者2极都有保护:
11.jpg
13.jpg
例如iDPNN Vigi也是属于二极RCD的

iDPNN Vigi 单线图.jpg
iDPNN Vigi  一体式结构.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-8-4 16:07:23 | 显示全部楼层
关于微型断路器“极”的定义,根据GB10963.1如图所示,所以1P+N的N也属于“”极“”只不过是无保护极:
28.jpg

点评

有理有据  发表于 2016-8-4 17:48
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-12-6 09:31:07 | 显示全部楼层
还有一些1P+N的微断,这种微断零线无保护且始终是接通的,它算是几极呢?
     
发表于 2020-4-28 00:14:13 | 显示全部楼层
GB/T 13955-2017   5.3 按电气设备的供电方式选用RCD
  按电气设备的供电方式,选用相应的RCD;
  a) 单相220V 电源供电的电气设备,应选用二极二线式RCD;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则