账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13951|回复: 18

[问题探讨] D500~D505系列图集勘误

[复制链接]
     
发表于 2016-8-1 09:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2017-3-4 10:04 编辑

15D500        防雷与接地设计施工要点
1、        P19 2.3.9.3 GB/T50064
2、        P21 2.5.2  GB50074-2014
3、        P21 2.5.4 “……布置的钢制塔、容器等……”
4、        P21 2.5.5 “钢制露天甲……”
5、        P21 2.5.7  “用两根直径不小于5mm的不锈钢丝绳作电气连接”
6、        P23 3.2.4 “电蚀”是金属加工处理工艺,不存在“牺牲阴极”此处均改为“电化学腐蚀。 这种接地通过地下埋设金属体作为牺牲阳极,防止地下铠装电缆、接地极、金属管道等受到电化学腐蚀”。

     
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:31:52 | 显示全部楼层
15D501        建筑物防雷设施安装
1、 P40 浮顶油罐接地示意图有误,无论内浮顶还是外浮顶,浮盘都在罐壁内侧。外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆(网),但应采用两根导线将浮顶与罐体做电气连接。内浮顶储罐的连接导线应选用直径不小于5mm的不锈钢钢丝绳。 外浮顶储罐的连接导线应选用截面积不小于50mm2的扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线;外浮顶储罐应利用浮顶排水管将罐体与浮顶做电气连接,每条排水管的跨接导线应采用一根横截面不小于50mm2扁平镀锡软铜复绞线。外浮顶储罐的转动浮梯两侧,应分别与罐体和浮顶各做两处电气连接。
2、P97~98 7.8改为9
     
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:32:30 | 显示全部楼层
15D502        等电位联结安装
1、        P19 1-1剖面中导线连接器应该放在壁装86盒内,不应直接埋设在混凝土内。
     
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:32:38 | 显示全部楼层
14D504  接地装置安装
1、        P122 图中(一)(二)上端为N母排,接入导体为N导体。
     
发表于 2016-8-2 09:52:36 | 显示全部楼层
好资料谢谢提供
     
发表于 2016-8-2 15:20:06 | 显示全部楼层
这是官方公布的勘误吗?
     
发表于 2016-8-2 15:49:18 | 显示全部楼层
刚买了新的,结果勘误......
     
 楼主| 发表于 2016-8-3 09:40:01 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-8-2 15:49
刚买了新的,结果勘误......

瑕不掩瑜
     
发表于 2016-8-3 14:17:54 | 显示全部楼层
好资料谢谢提供
     
发表于 2016-8-3 15:14:23 | 显示全部楼层

图集啥时候开始执行?
     
发表于 2016-8-4 08:45:12 | 显示全部楼层
刚买了一套,两本,
     
发表于 2016-8-10 14:49:38 | 显示全部楼层
感谢郎主 已经把补丁打在电子版上了
     
发表于 2016-8-27 17:09:06 | 显示全部楼层
晕。。。我还没看到呢。。就已经步入勘误模式了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则