账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3598|回复: 1

[问题探讨] 一个烟分区火灾,启动排烟风机台数的问题。

[复制链接]
     
发表于 2016-7-28 18:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个防火分区探测到有烟防烟风机的启动是以下那一种情况:1.启动该防烟分区的防烟风机。
2.启动该防烟分区及相邻防烟分区的防烟风机。
3.启动该防火分区的防烟风机。
4.启动该防火分区及相邻防火分区的防烟风机。
5.启动该层的防烟风机。
6.启动该层及上下层的防烟风机。
由自动报警规范4.5.2理解应该为第1种。
4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
    1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。2由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

那么我们计算全楼的消防负荷时如何取排烟风机的功率,有人说该层的所有排烟风机,有人说该层和上下层的所用排烟风机,糊涂了。

求科普。


发表于 2016-7-29 14:12:23 | 显示全部楼层
1.启动该防烟分区的防烟风机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则