账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8191|回复: 14

[求助] 我们画低压配电系统图时,标注的400整定315A,或者400整定350A,是什么脱扣器?

[复制链接]
     
发表于 2016-7-25 10:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题所示,大家在图纸中规定是哪种脱扣器的形式吗

点评

这么高精度估计只能电子式脱扣器了  发表于 2016-7-25 11:56
     
发表于 2016-7-25 10:49:59 | 显示全部楼层
是不是热磁脱扣器(或叫复式脱扣器)?
发表于 2016-7-25 10:54:30 | 显示全部楼层
有时候会特定条件下规定,如消防使用单磁脱扣;如低压进线开关给了三个整定值,就只有用电子脱扣器
发表于 2016-7-25 10:55:50 | 显示全部楼层
普通回路,热磁或电子都行
     
 楼主| 发表于 2016-7-25 11:15:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 10:55
普通回路,热磁或电子都行

400可以准确整定到315吗?是不是刻度只能调到320?

点评

脱扣器的额定电流  发表于 2016-7-25 12:54
你说的这个400A是断路器的额定电流  发表于 2016-7-25 12:15
发表于 2016-7-25 11:38:42 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2016-7-25 11:15
400可以准确整定到315吗?是不是刻度只能调到320?

400A的开关,一般热磁脱扣器有315档
     
发表于 2016-7-25 11:47:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-7-25 11:50 编辑

1.热磁脱扣器的长延时整定范围为0.7-1.0倍额定电流;
2.电子式脱扣器的长延时整定范围为0.4-1.0倍额定电流;
3.如图电子脱扣器为Micrologic2.0型,400A额定电流,先整定到0.8倍额定电流即320A,在微调选定0.98档即320A*0.98=313.6A,比楼主要的315A稍微小一点。如果是要整定到350A,则先整定到0.9倍额定电流即400*0.9=360A,再微调整定到0.97倍即0.97*360=349.2A,比楼主要的350A小0.8A.
10.jpg
11.jpg
     
发表于 2016-7-25 12:18:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 11:38
400A的开关,一般热磁脱扣器有315档

取决于楼主说的这个400A是断路器的壳架电流还是脱扣器的额定电流,以CM2为例,如果是指壳架电流,则可以选择脱扣器电流为315A的热磁脱扣器,再整定为1.0倍即可,如果楼主说的400A是指脱扣器的额定电流,则整定电流最接近315A的只有0.8档即320A.
12.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-7-25 19:56:16 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-7-25 12:18
取决于楼主说的这个400A是断路器的壳架电流还是脱扣器的额定电流,以CM2为例,如果是指壳架电流,则可以 ...

感谢赐教!!学习了!!

点评

楼主估计是指脱扣器电流400A,然后整定到315A,是吗?  发表于 2016-7-25 20:48
     
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:16:18 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2016-7-25 19:56
感谢赐教!!学习了!!

是的,要两段保护,热保护和速断保护

点评

低压断路器无速断保护一说,对于热磁脱扣器:热保护和磁保护;对于电子式脱扣器:称长延时保护和瞬时保护  发表于 2016-7-26 10:39
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则