账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17084|回复: 37

[问题探讨] 请教:消火栓泵的启动

[复制链接]
     
发表于 2016-7-18 17:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      一个六层的多层共建,水专业只设置了消火栓水泵,没有喷洒水泵,建筑物也没有通风设备。按建筑设计防火规范,不属于8.4.1条的1~12款,根据第13款、消火栓系统并未包含在内。再根据GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范的4.3.1条条文解释:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。这个楼层的多层共建,是否可以不做火灾自动报警,仅将消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱?
发表于 2016-7-19 08:09:35 | 显示全部楼层
多层公建,还得看是什么用,医院、旅馆、儿童活动场所就需要设置火灾报警
发表于 2016-7-19 08:10:22 | 显示全部楼层
如果只是一般公建,没有消防联动,可不设火灾报警
发表于 2016-7-19 08:11:12 | 显示全部楼层
消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱?
这个也不需要,消火栓泵有自己的启动要求。
     
 楼主| 发表于 2016-7-19 08:34:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:09
多层公建,还得看是什么用,医院、旅馆、儿童活动场所就需要设置火灾报警

这个建筑  按建筑设计防火规范,不属于8.4.1条的1~12款
     
 楼主| 发表于 2016-7-19 08:36:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:10
如果只是一般公建,没有消防联动,可不设火灾报警

消火栓系统  是否算 8.4.1 条的 第13款  内的联动?
     
发表于 2016-7-19 08:37:38 | 显示全部楼层
报警规范出版在前,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014出版在后,其中11.0.4及11.0.19说得比较清楚。不需要消火栓按钮启泵。
     
 楼主| 发表于 2016-7-19 08:38:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:11
消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱?
这个也不需要,消火栓泵有自己的启动要求。

没有做火灾自动报警系统的建筑,但消火栓是靠消火栓泵供水的,这种情况下,不做消火栓按钮用导线直接引接至消防泵控制箱,哪消防泵如何启动呢?
发表于 2016-7-19 08:43:32 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-7-19 08:34
这个建筑  按建筑设计防火规范,不属于8.4.1条的1~12款

那就不用设置火灾自动报警
发表于 2016-7-19 08:44:38 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-7-19 08:36
消火栓系统  是否算 8.4.1 条的 第13款  内的联动?

绝对不属于,这一点我还和王金元沟通过(打电话)
发表于 2016-7-19 08:46:00 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-7-19 08:38
没有做火灾自动报警系统的建筑,但消火栓是靠消火栓泵供水的,这种情况下,不做消火栓按钮用导线直接引接 ...

消防泵靠高位水箱的流量开关或底层水池的压力开关自动起泵
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-7-19 08:51:06 | 显示全部楼层
消防报警系统产品使用以前,喷淋系统已经在建筑灭火中采用了,现在的消火栓系统采用类似喷淋系统的启泵方法,不过是标准图还没有跟上。还是要请你看一下《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,其中11.0.4条的内容。
     
发表于 2016-7-19 10:23:37 | 显示全部楼层
ZYC1947DQ 发表于 2016-7-19 08:51
消防报警系统产品使用以前,喷淋系统已经在建筑灭火中采用了,现在的消火栓系统采用类似喷淋系统的启泵方法 ...

水泵的图集正在送审,估计明年就能见到了
     
发表于 2016-7-19 10:26:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-19 08:46
消防泵靠高位水箱的流量开关或底层水池的压力开关自动起泵

最近做一项目,一个小学,3个教学楼单体面积均大于3000,单层大于1500了,做了火灾自动报警系统,还有一个小的餐厅未做火灾自动报警,但是水专业在餐厅内设置了消火栓,这种该怎么启动消火栓泵?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则