账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4892|回复: 9

[规范条文] 对防火规范10.2.5真是无语

[复制链接]
     
发表于 2016-7-13 14:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yjgabc 于 2016-7-13 15:00 编辑

新版防火规范10.2.5条:“配电箱及开关应设置在仓库外。”真是无语。
手头有个项目,将近1万平米的库房,开敞大库房,里面有货梯,有楼梯间。规范不允许配电箱和开关放在库房内。
实在是霸道条文。货梯的配电箱放在室外?配电箱不放在库房,我用配电柜可以不?开关指的是照明开关还是断路器?规范中的“仓库”是狭义的还是广义的?比如1万平米的库房,里面有其他的非库房功能,难道也不允许放配电箱?
坛友们如何处理这条?
发表于 2016-7-13 15:04:11 | 显示全部楼层
建议建筑专业合适位置设置配电小间
     
 楼主| 发表于 2016-7-13 15:12:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-13 15:04
建议建筑专业合适位置设置配电小间

要是按狭义理解“库房”还行,堆放货物的房间叫库房;要是按广义理解库房,整个建筑都叫库房,就全完了
     
发表于 2016-7-13 15:18:36 | 显示全部楼层
我也碰到了,也是近一怎么万平方,配电箱全部放在外面,配电小间你就不要想了,人家里面功能都划分好了,怎么可能随随便便划给你,最后就防火卷帘的控制箱放在仓库里,要是这个控制箱再放外面实在是没办法了,

点评

卷帘控制箱——这个实在没办法放到配电室里了。 应该是规范没考虑到这种情况。  发表于 2016-7-13 15:33
这条编写者着实操蛋!  发表于 2016-7-13 15:22
     
发表于 2016-7-13 15:31:15 | 显示全部楼层
不是强条。
可以理解为“可燃物品的库区”不应有配电箱和开关。

点评

关键是审图的不这样理解。况且这样理解也着实牵强  发表于 2016-7-13 15:55
     
发表于 2016-7-13 17:05:53 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-7-13 15:31
不是强条。
可以理解为“可燃物品的库区”不应有配电箱和开关。

是的,丙类以上的仓库一般都是可燃物了
     
发表于 2016-7-13 18:43:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2016-7-13 18:45 编辑

可燃材料库房得配电箱柜肯定是要放在库房外墙的,不可燃的应该不用吧,功能很多的话,就让建筑专业细分名称,不要统统都叫库房
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则