最难容忍的:“损害源S1,对于设置了LPD的防雷建筑物,低压进线即使采用埋地电缆引入,其电源引入处也应选用I级试验的10/350μsSPD。”
违背了《雷规》附录表5根据IEC 62305--1:2010第64、65页表E.2和E.3转换得出的S1为8/20μs波形的结论,或者说是反IEC 62305--1:2010的。
从物理本质分析,损害源S1,无论从时间上,还是从空间上来分析,进线配电箱的空间位子处于LPZ0B与LPZ1的界面,已经不是第1级配置,而是末级配置。所以IEC 62305--1:2010认定S1为8/20μs波形的结论,有一定的电气原理基础。
从物理本质分析,LPZ0A与LPZ1的界面,只存在屋面层(也称天面层)和滚球半径以上的建筑物侧面,虽然没有总电源线引入,但在这界面附近有大地0电位的物体存在,该物体就是与地绝缘的带电导线。供电线上的中性线N接近配电房接地点电位,即0电位;相线电位为±220V。必须要考虑这实际存在。
下面贴子将详细论证上述观点。 |
|