账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6383|回复: 2

[求助] 这个浴盆旁边的电话插座用安装防溅盒吗?哪本规范有要求。

[复制链接]
发表于 2016-7-9 14:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助了,各位同行。浴盆旁边的电话插座用安装防溅盒吗?出自哪本规范啊???谢谢各位!

浴盆、电话插座

浴盆、电话插座

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-7-9 16:34:26 | 显示全部楼层
GB50055 2011 8.0.6.4:在潮湿场所,应采用具有防溅电气附件的插座,安装高度不应低于1.5m。
 楼主| 发表于 2016-7-13 08:26:58 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则