账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21337|回复: 31

[规范条文] 《消防应急照明与疏散指示系统技术规范》编制情况

[复制链接]
     
发表于 2016-6-29 16:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
     最近,在中国建筑学会建筑电气分会2016年年会上,公安部沈阳消防研究所研究员丁宏军先生介绍了《消防应急照明与疏散指示系统技术规范》编制情况,现已完成报批稿,即将颁布执行。其中有些内容值得大家学习。
1、消防应急照明    消防应急照明包括疏散照明和备用照明,前者又分为疏散照明灯、疏散标志灯,主要目的是在火灾时疏散通道上线路清晰、可见,便于有组织的将人员撤离火场。标志灯的表面亮度不低于50cd/m2。 2、应急照明的控制    2.1 应急照明控制器与火灾报警控制器之间可用干接点或DC24V,一个联动信号点亮全部灯具;    2.2 需要借用防火分区疏散的场所,以防火分区为基本控制单元,接收到报警区域信号后,先点亮全部灯具,然后熄灭指向发生火灾防火分区的所有指向标志灯和进入该防火分区的安全出口标志灯。    2.3 为了火灾时发挥作用,当有消防控制室的建筑物需采用集中控制型的应急照明系统;如果没有消防控制室的建筑物,标志灯应为常亮,疏散照明灯需具有人体感应和主电断电点亮功能。
3、应急照明是相对独立的专业系统    疏散照明系统应满足GB17945的规定,其产品需通过3CF认证。 4、电压    应急照明系统尽量延长照明与指示时间,尽量使用主电,当主电断电后再用蓄电池,电压不高于48V。 5、其它   减少人工维护。多于3200点的系统要选用独立地址的灯具。   居住建筑的应急照明系统可兼日常使用。   高大空间允许使用DC216V,但灯具需防水。   EPS带来许多危害,有些自身起火现象。以后EPS的电压不得高于48V,小容量设置,分散使用,集中管理。

  上述内容仅供参考,以正式出版的规范为准。
以上内容摘自李炳华李总的公众号《炳华话电气》,每天都能学到很多新知识,在此向李总表示真诚的感谢。

以下说说我个人的想法:
1. 第2.1条,应急照明控制器目前本人只在智能疏散照明系统中见到存在。对于未安装智能疏散照明系统的工程如何实施呢?
2. 第2.2条,先点亮所有灯具,然后熄灭指向发生火灾防火分区的所有指向标志灯和进入该防火分区的安全出口标志灯。此项要求也是智能疏散照明系统才能达到的效果。如果采用普通的疏散指示,有两个问题需要解决:第一,设计布线时要考虑非常周密,且每个疏散指示都需装设两个方向的疏散指示灯,且每个回路都需要装设输入输出模块,且联动控制编写时难度很大。第二,现在市场上普通的疏散指示平时处于常亮,断电时蓄电池点亮。也就是说,只有蓄电池耗尽时才会熄灭。所以必须要有控制端子控制亮暗,这个产品还没见到(智能疏散照明系统除外)。
3. 第2.3条,当有消防控制室的建筑物需采用集中控制型的应急照明系统。又是 有消控室需采用什么什么的奇怪逻辑。集中控制型的应急照明系统这个是否就是智能疏散照明系统,所谓的集中控制型照明系统是什么?疏散照明灯需具有人体感应和主电断电点亮功能。人体感应是什么要求,人一走过就亮?
4. 应急照明是相对独立的专业系统。此条如果防火门监控一样,把应急照明也归到了相对独立的系统,这无疑给应急照明兼日常使用的做法带来了难度和不便。也限制了消防负荷为三级负荷时,应急照明从普通照明配电箱出的做法。
4. 尽量使用主电,是否与2.3条的断电点亮矛盾?是否规范组是这么想的,比如双头灯,火灾时候也不切断电源,用人体感应来点亮?人来了就亮,人走了就暗?
5. EPS带来许多危害,有些自身起火现象。以后EPS的电压不得高于48V,小容量设置,分散使用,集中管理。这和灯具自带蓄电池还有什么不同?
    因规范未出版,获得的信息有限,只是说了一点自己瞎想想的东西。感觉新的《消防应急照明与疏散指示系统技术规范》强调了使用智能疏散照明系统。因为新规范提出的要求,采用现在的常规做法很难满足要求。比如多于3200点的系统要选用独立地址的灯具。这个是不是有点哭笑不得了。设计时还得一个个数,装修时还得要求装修公司不得超过多少个?
   总之,规范还没出,只是个人说点浅薄的观点,发发牢骚。请各位批评指正,不胜感谢!




本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-6-30 09:45:43 | 显示全部楼层
本是同根生,相煎何太急
丁主编想搞死同行
发表于 2016-6-30 10:53:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-30 11:01:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-30 11:10:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:18:33 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-30 11:01
平面画图时,无法避免分支(无法严格按总线拓扑结构,设计报警平面时),即不得不引出分支时,该分支应 ...

我听西门子的技术人员讲 丁总的拓扑结构图是他们明令禁止的一种的拓扑结构。据说还是一种典型的错误。

点评

14X是违反平衡信号传输原理的图,纯粹是胡画。  发表于 2016-6-30 11:34
发表于 2016-6-30 11:27:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-30 11:32:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-30 12:48:58 | 显示全部楼层
人体感应点亮,又来了
发表于 2016-7-1 08:29:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 14:03:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-7-1 14:39:53 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2016-6-30 12:48
人体感应点亮,又来了

人体感应点亮
这是啥咚咚? 红外感应?
     
发表于 2016-7-9 11:06:08 | 显示全部楼层
规范越多,问题越多
     
发表于 2016-7-9 11:11:27 | 显示全部楼层
请砖家们编规范时,一定要区别不同情况作不同的规定。现在,几十个平方的建筑都要做应急照明,千万不能把这种小工程和几万平方的工程做一样的要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-7-16 22:18:46 | 显示全部楼层
搞死电气人算了,现在都无所适从了,各种规范,各种条文,生出N多理解。难,恳请大佬们把应急照明搞清楚行吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则