[问题探讨] 关于小电机的保护开关

[复制链接]
发表于 2016-6-29 15:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在做民用工程时,往往会碰见一些小的电机,比如潜水泵,排风机等,断路器开关选择有什么要求,比如施耐德的iC65(普通)和ic60ma(单磁),一般我们电机会和热继电器和接触器和断路器配合保护电机,那么很小的电机也需要吗?比如1KW一下的电机。笔者有疑问,跪求大神解答。
     
发表于 2016-6-30 11:03:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2016-6-30 11:06 编辑

国标《通用用电设备配电设计规范》规定的是≥0.55kW的电动机。个人认为,在此功率以下的电动机,可只设短路、过载及接地故障保护即可。
 楼主| 发表于 2016-6-30 16:26:55 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-6-30 11:03
国标《通用用电设备配电设计规范》规定的是≥0.55kW的电动机。个人认为,在此功率以下的电动机,可只设短路 ...

好的,谢谢