电动伸缩门及类似环境电气设计要点
前言:每到夏季电动门电击事件多发,特提供要点供电气同行参考;
线缆选择:应选用VV或YJV;绝缘等级0.6/1kV;TN-S(三芯)\TT(两芯)
布线:电缆穿金属管至伸缩门门洞,出地面要设防水弯头。和扁电缆连接处要牢固、防水。
开关:TN-S\TT系统选用C型微断(根据电动门功率选择,一般C6足矣),应设RCD;
等电位联结:
1、 导轨、穿线管、伸缩门金属部分要做等电位联结。
2、 沿伸缩门运行轨迹下方及两侧间距0.6m埋地敷设40×5扁钢5根,埋深0.5m。接地扁钢间要焊接,并且与门卫室钢筋连接。
|
|