账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2155|回复: 3

[求助] 宿舍疏散

[复制链接]
     
发表于 2016-6-27 14:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
职工宿舍男女之间分隔的门是否放疏散指示?放的话两侧都放?
     
 楼主| 发表于 2016-6-27 14:33:09 | 显示全部楼层
补充,一层一个防火分区,不是防火门,就是男女分隔,两边各一个楼梯,疏散共用
     
发表于 2016-6-27 16:14:36 | 显示全部楼层
从消防疏散的角度讲,这个门应该不存在。
可从实际的使用来讲,这个门平时应是上锁的,那么建筑设计就不符合规范了(男女两边各只有一个疏散通道)。
建议此门设电子锁,火灾时联动打开。加不加疏散指示标志自己看吧,当它不是门就是了。
发表于 2016-6-28 09:41:58 | 显示全部楼层
中间设门,两边疏散楼梯还共用?门平时肯定是关着的了,这建筑过不了吧!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则