账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4905|回复: 7

[规范条文] 2016-Q3:高大空间火灾探测器设置

[复制链接]
发表于 2016-6-19 23:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-6-19 23:16 编辑

依据GB 50116-2013第6.2.2条,14m以下封闭探测空间可以用感言探测器。
11.png

请问还要依据第12.4节(典型场所——高度大于12m的空间场所),设置两种以上探测器、增设一层探测器、设置电气火灾监控探测系统吗?
12.png
 楼主| 发表于 2016-6-19 23:12:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-6-19 23:14 编辑

个人感觉净高12~14m的,只要是封闭探测区域就可以等同于净高小于12m的设置。不知道对不

点评

此处“封闭探测空间”怎么界定?走廊算不算?还是要四周封闭的那种房间或走廊,不能跟其他空间有连通(门及卷帘除外)?  发表于 2016-6-22 11:26
可以  发表于 2016-6-20 09:14
     
发表于 2016-6-20 12:11:02 | 显示全部楼层
很多设计院目前无视这条。。

12m空间仍然仅一种探测器、比如对射式

点评

嗯嗯,那就好  发表于 2016-6-20 14:06
发表于 2016-6-20 15:04:17 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-6-20 12:11
很多设计院目前无视这条。。

12m空间仍然仅一种探测器、比如对射式

我们院做的,被消防队提了,大家注意
 楼主| 发表于 2016-6-22 17:19:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-6-23 11:28 编辑
细嗅蔷薇 发表于 2016-6-19 23:12
个人感觉净高12~14m的,只要是封闭探测区域就可以等同于净高小于12m的设置。不知道对不

可以参考暖通专业界定,无可开启窗户的房间即为封闭探测空间,只有疏散走道门顶可开启窗户的也算封闭探测空间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则